Ei auttanut putsaaminen, eikä siellä juuri mitään shaibaa ollutkaan. Samalla kun oli kopat auki, mittailin hieman. Lämmityspumpun nopeutta säädetään 0-10V ohjeella. Tai oikeammin PWM-signaalilla mutta se kuitenkin on mitattavissa yleismittarilla. Kun ohje on 0,5VDC, ajaa pumppu täysiä eli noin 30 litraa minuutissa. 10VDC ohjeella se pysähtyy. Kun laite aloitti käyttöveden lämmityksen, pääsin tutkimaan hyvin tilannetta. Siitä sain selville että pumppu seuraa nopeusohjetta ja myös kompressori meni lähes max nopeudelle eli pumppu sekä ohjaus on siltä osin kunnossa. Sitten laite alkoi taas lämmittämään taloa ja nopeusohjeeksi tuli 6,5VDC jolloin pumppu jatkoi sitä 10-11litraa minuutissa tahtia, joka on siis oikea nopeus ohjeeseen nähden. Aseteltu delta-t 3 astetta ja toteutunut 12. Kuitenkaan se vauhti ei siitä kasvanut. Lähtövesi nousi 57 asteeseen, kompressori pyöri ehkä 80% nopeudella ja lähtöteho 9-10 kW vaikka koneessa olisi ruutia ja talossa lämmöntarvetta. Sitten tein radikaalin ratkaisun ja irrotin pumpun nopeusohjeen kaapelin piirikortilta. Pumppu nosti heti nopeuden täysille tuottaen 29-30 litraa minuutissa virtausta. Delta-t pieneni kolmeen asteeseen. Kun lähtöveden lämpötila nousi yli 50 asteen, alkoi kompressori selkeästi nostamaan kierroksia ja lopulta kompura pyöri max ottotehollaan ottaen 5,2kW, sis pumppujen kuorma. Eli sain kikkailtua vehkeen täydelle teholle joten voidaaan todeta että laitteet kyllä pelaa. Palautin nopeusohjeen liittimen paikoille ja tilanne meni ennalleen eli aliteholle taas. No tänään, kun ollaan miltei nollakelissä, kaikki on ihan kuin ennenkin! Delta-t toteutuu kaikilla pyydetyillä asetusarvoilla, mitä kokeilin. Menee kyl ihan yli hilseen tuon vehkeen toiminta. Noh, odotellaan seuraavia pakkasia ja katsotaan, mistä silloin tuulee...