Mikä käynnistää Bosch 7800I maalämpöpumpun

(1/2) > >>

Fileas:
Meillä on uusi maalämpöpumppu 7800i.
Muuten toimii hyvin. Huonelämpötoive on meillä 20.
Kun pumppu sammuu, saattaa huonelämpötila tippua 2,5 astetta ennenkuin pumppu käynnistyy.
Millä tätä hystereesistä voisi pienentää.
Termostaatti Cr 20 RF ei suostu pariutumaan pumpun kanssa.
Väärä konfigurointi hälytys tulee.

Qsamo:
Onko huoneanturi konfattu koneelta oikein ? Jos ei niin tässä lyhyet ohjeet:

1) Valitse lämmitys piiri 1, (HC1) CR 20 RF seinäanturista
2) Lämpöpumpun valikosta:
Huoltovalikko – laitteistoasetukset – lämmitys – LP1 – Tyyppi etäkäyttö – CR 20

Onko kyseessä lattialämmitys vai patterilämmitys?

Olisko kuvaa jakaa ajokäyrästä?
Onhan ulkolämpötila-anturi järkevässä paikassa ja antaa järkeviä arvoja?

Fileas:
Ei tule termostaattiin mitään järkevää konfigurointimahdollisuutta. Ainoastaan merkki, että radioyhteys on.
Olen asettanut koneeseen Cr 20, mutta ei suostu workkimaan.

Fileas:
Patterilämmitys, ulkoanturi antaa aivan oikeat arvot.

Qsamo:
Huoneanturin asetuksiin pääsee kun painaa ok nappia muutaman sekunnin. Tulee alaslasku 3,2,1 ja sit pääaee aaetuksia säätämään. Tämän tiesitkin varmaan. Nuolilla eteenpäin ja HC1 (heat circuit) käyttöön. Valikosta löytyy myös pair/unpair. Kantsis varmaan koittaa parittaa uudelleen..

Jos K30 on jo kytketty eikä saa CR 20 RF yhdistettyä niin tee tehdas palautus K 30. Nappi pohjaan n. 15 sec  kun valo muuttuu punaiseksi, on palautettu. (joutuu yhdistämään K30 uudestaan wifiin tämän jälkeen)

Jos CR 20 RF näytössä on pyörivä symboli ja yhteys merkki näkyy, tämä tarkoittaa että CR 20 RF on jo yhteydessä toiseen K30 ja joutuu palauttamaan. (UnPA)
UnPA – ok – kyllä – ok – ConF – ok – kyllä – ok

Tämän jälkeen pystyy aloittamaan alusta yhdistämisen.