T30000:
Minulla on Jämä Star 12 Inverter -maalämpöpumppu 180 metrin kaivolla. Kaivolta tulevan nesteen lämpötila on ollut pakkasjakson jälkeen miinuksella, ja ajattelin tänään kokeilla laittaa pumpun vastuskäytölle ja keruunesteen kierrätyksen päälle, jotta näkee mille tasolle lämpötila vakiintuu.

Mikä vähän ihmetyttää on, että vastukset ovat nyt täydellä 6kW teholla, mutta laite ei jaksa pitää yllä 30.2 asteen tavoiteltua lämmityksen menolämpötilaa. Lattialämmityksen menon lämpötila on laskenut tasaisesti ja on nyt 25.2 astetta (paluu 23.7).

Talossa on noin 165 neliötä lämmitettävää tilaa ja kompressorin kanssa teho on riittänyt lämmitykseen hyvin.

Laitteen tiedoista talon virrankulutus ja lisäyksen teho näyttävät nyt tältä:
virta EB100-BE1   0.3A
virta EB100-BE2   0.7A
virta EB100-BE3   6.8A
teho sähkölisälämpö   6.0kW

Voiko tehon tarve olla niin iso, että 6kW ei riitä tavoitteen mukaiseen lämmitykseen? Vai onkohan vastuksissa jotain vikaa? Kiitoksia etukäteen jos jollain on tästä näkemystä!

T30000:
Käyttöveden lämmityksen yhteydessä oli saanut kuitenkin 47-asteista vettä tehtyä ilman kompressoria, eli kyllä siellä joku vastus toiminnassa on.

T30000:
Vastaanpa itselleni ;D kun noita virtamittauslukuja tutkii eri lisäyksen tasoilla, niin 1kW näyttäisi toimivan ja esim 2kW teholla vastuksille ei mene virtaa. Eli taitaa mennä (takuu-)huollon kutsumiseksi.

jmaja:

--- Lainaus käyttäjältä: T30000 - 08.01.24 - klo:13:07 ---Käyttöveden lämmityksen yhteydessä oli saanut kuitenkin 47-asteista vettä tehtyä ilman kompressoria, eli kyllä siellä joku vastus toiminnassa on.

--- Lainaus päättyy ---

Täysin eri asia. 6 kW:llä käyttövesi lämpenee hyvää vauhtia ja menolämpötila nousee. Häviöitä ei juuri ole eli kaikki teho menee varaajan lämmön nostoon. Lämmönjaosta otetaan teho koko talon lämmitykseen. Lattialämmitys voi hyvinkin ottaa jo alle 30 C menolämmöllä 12 kW tehon. Riippuu monesta asiasta.

Tietenkään 6 kW vastukset eivät pysty samaan kuin 12 kW kompura. Mutta saattaa tietysti vikaakin olla.

En tiedä miten tuossa on vastukset kytketty, mutta ei välttämättä kaikkia tehoja ole mahdollistakaan saada. Eikös tuo näytä virtaaman. Virtaamasta ja lämmönjaon dT:stä voi laskea tehon. Menihän tuonne joku teho, jos meno oli 25,2 ja paluu 23,7.

T30000:

--- Lainaus ---Täysin eri asia. 6 kW:llä käyttövesi lämpenee hyvää vauhtia ja menolämpötila nousee. Häviöitä ei juuri ole eli kaikki teho menee varaajan lämmön nostoon. Lämmönjaosta otetaan teho koko talon lämmitykseen. Lattialämmitys voi hyvinkin ottaa jo alle 30 C menolämmöllä 12 kW tehon. Riippuu monesta asiasta.

Tietenkään 6 kW vastukset eivät pysty samaan kuin 12 kW kompura. Mutta saattaa tietysti vikaakin olla.
--- Lainaus päättyy ---
Kiitos, hyvä huomio. Jostain syystä tosiaan oletin, että lämmöt pysyisivät ennallaan myös pelkillä vastuksilla, mutta eihän se mitenkään itsestään selvää ole. Mutta veikkaan, että tuossa on myös joku vika taustalla, koska nuo mitatut ampeerimäärät näyttävät ihan samoilta ilman vastuksia ja 2kW vastusten käytöllä.