Lisävastukset Diplomat 8

(1/1)

Jmv:
Mikähän on kun vastukset ei mene päälle pyynti 48 pystyy vain 47 integraali ollu 800 päiviä ja päälle pitäis mennä 600. Vastukset kunnossa ainakin legio kuumennuksen tekee. Lisälämpö portaat 3 sallittu. Integraali A2 on sen 600.

Ja tohon 800 se on jäänyt ilmeisesti max lukema koska ei siitä enää nouse vaikka koko ajan on jäljessä.

Asennettu 2013 ja näin kylmää ei ole kyllä ollut vielä kertaakaan. -32 vielä tarkenee ilman vastuksiakin.

Morchen:
Vastukset menevät päälle vasta kun pyynti on vähintään kaksi astetta korkeampi kuin toteutunut. Siihen asti kerää integraalia.

Jmv:
OK. Kiitos tiedosta.