Jukkis73:
Hei!

Osaisiko joku täällä auttaa uutta maalämpöilijää.

Ongelma on, että asunto ei nyt kovilla pakkasilla lämpene ollenkaan. Asunto on 160 neliöinen yhdessä kerroksessa oleva omakotitalo. Pumppuna on Oilon Cube 10, joka on kytketty suoraan lattialämmitykseen missä on kaksi jakotukkia. Toisessa on 3 putkea (autotalli) ja toisessa 9 putkea (asunto). Asunnossa on yleisti noin 18 asetta lämmintä ja kauimmaisessa nurkassa olevassa vessassa on alle 16 asetta.

Olen kokeillut, että meno puolella olevat putket ovat kädellä lämpöisiä ja tulevat sitten kylmempiä, mutta vastaavat varmaankin sitä mitä maalämpöpumpun anturit kertovat. Jakotukeissa ei ole tällä hetkellä kiinni mitään toimilaitteita ja olen koittanut että neulaventtiilit eivät ole jumissa.

Olen koittanut myös lisätä hallintapaneelin lämpösäätökäyrää korkeammalle, mutta sillä ei ole vaikutusta asunnon lämpötilaan. Pumppu lämmittää aina hetken menovettä, jonka jälkeen se ilmoittaa että ei lämmityksen tarvetta ja sitten se lopettaa lämmittämisen. Kierrossa oleva vesi nousee hetkellisesti, mutta jäähtyy sitten nopeasti. Vesi pysyy siis aika tasaisesti 26 tuntumasssa.

Liitteenä muutama kuva pumpun hallintapaneelista.

aksutre:
Kannattaa varmistaa että lämmityspiirin menoveden rajoitus on riittävän korkealla esim. 42 astetta.
Jos rajoitettu johonkin 35 asteeseen  niin varmaan sotkee pumpun toimintaa.

Vastuskäyttö kannattaa myös sallia sillä keruun delta on yli 4 astetta. kompressori saattaa tarvita apua lämpötilan nostamiseen.

Iso on myös lämmityspiirin meno/paluun eroitus 10 astetta , onko kiertovesipumppu täysillä?
Tavoite on 4-6 astetta.

Jukkis73:

--- Lainaus käyttäjältä: aksutre - 05.01.24 - klo:13:11 ---Kannattaa varmistaa että lämmityspiirin menoveden rajoitus on riittävän korkealla esim. 42 astetta.
Jos rajoitettu johonkin 35 asteeseen  niin varmaan sotkee pumpun toimintaa.

Vastuskäyttö kannattaa myös sallia sillä keruun delta on yli 4 astetta. kompressori saattaa tarvita apua lämpötilan nostamiseen.

Iso on myös lämmityspiirin meno/paluun eroitus 10 astetta , onko kiertovesipumppu täysillä?
Tavoite on 4-6 astetta.

--- Lainaus päättyy ---

Kiitos paljon vastauksesta, testaillaan näitä.

Muistaakseni hallintapaneelissa ei ole erikseen kiertovesipumppu nimellä asetusta ja erillistä kiertovesipumppua ei järjestelmässä ole. Hallintapaneelista löytyy valinnat keruupumpun ja lauhdutinpumpun säätöön, niin olisiko lauhdutinpumppu oikea tässä tapauksessa. Sen säätö tällä hetkellä taitaa olla 30%-100%, mutta en muista minkä mukaan pumppu sitä tällä hetkellä säätää.

aksutre:
Lauhdutinpumppua tuossa tarkoitetaan, manuaalissa on varmaan tarkemmat ohjeet, mutta nosta ensin vaikka 80% teholle ja katso mitä vaikuttaa lämmityspiirin lämpöeroon.

Keruupumppu toimii yleensä automaatilla parhaiten.

Jukkis73:

--- Lainaus käyttäjältä: aksutre - 05.01.24 - klo:14:35 ---Lauhdutinpumppua tuossa tarkoitetaan, manuaalissa on varmaan tarkemmat ohjeet, mutta nosta ensin vaikka 80% teholle ja katso mitä vaikuttaa lämmityspiirin lämpöeroon.

Keruupumppu toimii yleensä automaatilla parhaiten.

--- Lainaus päättyy ---

Menoveden maksimi lämpötila on nyt asetettu 42 ja vastusta otettu myös käyttöön lämmitykseen. Paluuveden lämpötila jää vieläkin noin 8 astetta menovedestä vaikka asetin lauhdutinpumpun pyörimään 100% teholla. Onko piireissä mahdollisesti niin paljon ilmaa, että tästä syystä paluuvesi ei pääse lähemmäksi menoveden lämpötilaa?

Lisätietona talo on vuodelta 1998, lattiapiirin paine on 0,8bar ja ohessa pari kuvaa vielä.