Calibra Eco 12 menojohdon lämpö.

(1/1)

mikmakroni:
Kylmät on kelit ja vilpoista on sisälläkin. Laitteisto toimii moitteetta ja menovesi on tavoitelämmöissä. Vastusta laite on yöllä ainakin käyttänyt saunoessani. Ongelmaksi koen laitteiston salliman korkeimman menoveden lämpötilan 60°.  Tiesin hyvin  käyttäneeni _>70° astetta aiemmin edellisellä vastuslaitteella. Vika ei siis ollut kiertopumpun tehottomuudessa, minkä senkin tiesin, koska pumpun olin kertaalleen edelliseen lämmitysjärjestelmään vaihtanut. Minua ei vastusten käyttäminen pelottaisi, säätöjä ei vaan voi tehdä. Lämpökameraa aloin katsella, mistä sitten eniten falskaakin vanha puruloota. Lisäeristyksiä on tehty. Saunaosaston lattialämmityksen jakopiirin lämpöjen pudottaminen ei auta, koska laitteisto kyllä tekee sen lähtölämmön, jonka kykenen sille asettamaan.

mikmakroni:
Täällä seuraavat pakkaset menikin paljon paremmin. Useimmat korvausilman venttiilit olivat jääneet kokonaan auki. Myös kellarissa oli turhan lämmin silkasta huonojen putkieristyksien vuodosta. Patterin termostaatti ei auennut kovillakaan pakkasilla. Pienellä prikkeuksella pienimmän mahdollisimman toimenpiteen periaatteella saa paljon aikaan.