Thermia-ukko:
Moro löytyisikö täältä apua tehottomuus ongelmaan? Eli ongelmat alkoivat, kun pumppu oli pysähtynyt korkeapaine hälytyksen seurauksena. Lämpöpumppu lähti normaalisti käyntiin resetoimalla, lattialämmitysverkostossa ei ole ilmaa ja verkostopaine 1,4 bar. Ongelma on ettei pumppu saa maaliuokseen kuin 1 asteen eron aikaiseksi kompura vaan jatkaa käyntiään (normaali käyntiääni) ja ensimmäinen vastus on kaverina. Maaliuos tulee 3 asteisena ja lähtee 2 asteisena takaisin peltoon. Nyt käännetty lisälämmöllä toimivaksi. Kompuralta ei näytä olevan kylmäaineet vuotaneet silmin nähden. Onko järkevintä lähteä tarkastamaan ensimmäisenä kylmäaineen määrä, sitten vaihtamaan paisuntaventtiili ja kuivain. Vai onko suoraan kompuraremontti edessä?

seppaant:
Paljonko keruun lämpötilaero oli aiemmin?
Entä lämmönjakoon menevän (ilman lisälämmitintä) ja sieltä palaavan lämpötilaero? Aiemmin ja nyt.

ATS

Thermia-ukko:
Aikaisemmin maapiirin lämpötilaero on ollut 4-5 astetta. Lämmityspiirin noin 5 astetta Muuten pumppu toimii kuten pitääkin, vaihtoventtiili ei ole jumissa jne.

tomppeli:
Mikä on kuumakaasun (kompressorin) lämpötila?

Thermia-ukko:
Ymmärtääkseni tässä pumpussa ei ole sille mittausta, mutta ei putkia käsin pysty pitelemään. Tästä päätellen kompura kyllä tekee töitä, mutta huonolla teholla kun maapiirin ei saa riittävää lämpötilaero.