Lämpöpumput > Danfoss

DHP-H 8 M.SUOJA LAUENNUT

(1/2) > >>

lomppi:
Taloudessa erikoinen tilanne, kun epäsäännöllisen säännöllisesti toisen vaiheen pääsulake naksahtaa alas. Oireilu on alkanut viimeisen vuoden aikana ja sitä tapahtuu noin 1 - 2kk välein ??? Nyt joulukuussa tilanne tullut kaksi kertaa, joka on tähän mennessä tihein sykli, joten varmaan pitää jotain asialle tehdä... Muutoin en osaisi epäillä Danfossia mahdolliseksi syypääksi, mutta ThermiQ-sovelluksen lentää vian ilmenemisen hetkellä seuraavat vikailmoitukset:

- Error: Alarm indoor t-sensor
- Error: Alarm overheating

Kone on 12v vanha, kompuralla käyttötunteja 18 000 ja itse pumpun näytöllä lukee vain vikailmoitus M.SUOJA LAUENNUT. Kone toimii vian jälkeen normaalisti kunhan sen vain käynnistää uudelleen. Vika on usein tapahtunut yöllä ja sellaisella hetkellä että talon kokonaissähkönkulutus on ihan minimaalista (jopa alle 1kw). Viimeisin vikaantuminen tuli toissa päivänä ja se sattui oleman ensimmäinen kerta kun auto oli samaan aikaan latautumassa. Tällöin tuli myös ensimmäistä kertaa ThermiQ:lle kolme vikailmoitusta, kun edellämainittujen lisäksi logiin tuli:

- Error: Alarm motorcircuit breaker

Autolaturi on kuormanhallinnan takana, joten toisen vaiheen tippuminen ei logien mukaan johtunut ainakaan siitä että kokonaiskuormaa olisi taaskaan ollut liikaa.

Joten onko kanssatoverilla tietoa mikä voisi olla syypäänä, että Danfoss tahtoo huudella tuota M.SUOJA LAUENNUT vikailmoitusta ja mikä voi aiheuttaa tuon Alarm overheating? Ylilämpösuoja rikki? Vai onko vika vaan pääsulakkeessa ja jostain syystä kun kuu ja tähdet ovat oikeassa asennossa niin vaihe menee alas ja kone sekoaa?

sam68:
Jos maalämpö olisi syyllinen laukeaisi sen oma sulake ensin.

lomppi:
No näin sitä kuvittelisi, kun laitesulakkeet nopeammalla käyrällä, kun mittarilla olevat D-käyräiset. Mutta niin spesifi vikailmoitus tuo overheating, että pistänyt epäilemään että voiko kone jottain temppuilla. Mutta ehkäpä sitten vain sivuosumaa siitä että yhtäkkiä lähtee toinen vaihe alas. Aloitetaan siis pääsulakkeiden vaihdolla

Matias:

--- Lainaus ---Vai onko vika vaan pääsulakkeessa ja jostain syystä kun kuu ja tähdet ovat oikeassa asennossa niin vaihe menee alas ja kone sekoaa?
--- Lainaus päättyy ---

Jos yksi pääsulake laukeaa niin talon 3-vaihesähköverkosta puuttuu yksi vaihe ja jos tässä tilanteessa kompressori on käynnissä tai yrittää käynnistyä niin moottorisuojakytkin laukaisee 1-2minuutissa kun yksi vaihe puuttuu.

Eli pääsulakkeella on liikaa kuormitusta tai pääsulake on viallinen.
Jos pääsulakkeina on vanhemmat tulppasulakkeet niin kannattaa tarkistaa varokepesän pohjakosketin ja sulakkeen kansi ettei ole karstoittuneet,jos on niin tarvii uusia.

Jos pääsulake on automaatti jonka saa viritettyä nostamalla vipu takaisin ylös niin niitä ei voi korjata vaan tarttee uusia.

Tuossa on myös mahdollista että kompressorin päävirtapiirissä tai moottorisuojakytkimessä on jotain vikaa(huono kosketus tms) ja sen seurauksena kompressorilta puuttuu yksi vaihe jolloin kompressorin ottama virta suurenee ja saattaa laukaista pääsulakkeen ja moottorisuojakytkimen ainakin käynnistyksessä.

Vian rajaamiseksi olisi tarpeen selvittää muutama asia:
-tuleeko vika aina suunnilleen samaan kellonaikaan?Mahdollisesti häiriölogista näkee tämän.
-laukeaako aina pääsulake ja moottorisuojakytkin molemmat yhtäaikaa vai onko joskus vain toinen noista laukaissut?
-tuleeko vika aina kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä vai myös kesken normaalisen käynnin ?



fraatti:

--- Lainaus käyttäjältä: lomppi - 01.01.24 - klo:09:52 ---Taloudessa erikoinen tilanne, kun epäsäännöllisen säännöllisesti toisen vaiheen pääsulake naksahtaa alas. Oireilu on alkanut viimeisen vuoden aikana ja sitä tapahtuu noin 1 - 2kk välein ??? Nyt joulukuussa tilanne tullut kaksi kertaa, joka on tähän mennessä tihein sykli, joten varmaan pitää jotain asialle tehdä... Muutoin en osaisi epäillä Danfossia mahdolliseksi syypääksi, mutta ThermiQ-sovelluksen lentää vian ilmenemisen hetkellä seuraavat vikailmoitukset:

- Error: Alarm indoor t-sensor
- Error: Alarm overheating

Kone on 12v vanha, kompuralla käyttötunteja 18 000 ja itse pumpun näytöllä lukee vain vikailmoitus M.SUOJA LAUENNUT. Kone toimii vian jälkeen normaalisti kunhan sen vain käynnistää uudelleen. Vika on usein tapahtunut yöllä ja sellaisella hetkellä että talon kokonaissähkönkulutus on ihan minimaalista (jopa alle 1kw). Viimeisin vikaantuminen tuli toissa päivänä ja se sattui oleman ensimmäinen kerta kun auto oli samaan aikaan latautumassa. Tällöin tuli myös ensimmäistä kertaa ThermiQ:lle kolme vikailmoitusta, kun edellämainittujen lisäksi logiin tuli:

- Error: Alarm motorcircuit breaker

Autolaturi on kuormanhallinnan takana, joten toisen vaiheen tippuminen ei logien mukaan johtunut ainakaan siitä että kokonaiskuormaa olisi taaskaan ollut liikaa.

Joten onko kanssatoverilla tietoa mikä voisi olla syypäänä, että Danfoss tahtoo huudella tuota M.SUOJA LAUENNUT vikailmoitusta ja mikä voi aiheuttaa tuon Alarm overheating? Ylilämpösuoja rikki? Vai onko vika vaan pääsulakkeessa ja jostain syystä kun kuu ja tähdet ovat oikeassa asennossa niin vaihe menee alas ja kone sekoaa?

--- Lainaus päättyy ---

Latailetko 1 vai 3 vaiheisena? Millaisella virralla?

Et satu asumaan siirtoyhtiö Elenian alueella? Sieltä näkisi vaihekohtaiset virrat suoraan AinaLabista.