Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: DHP-H 6 temppu  (Luettu 1066 kertaa)

Poissa Jack79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
DHP-H 6 temppu
« : 22.04.24 - klo:19:11 »
Terve.
Talo alkaa kylmenemään, lämpötila ei nouse. Sama temppu tekii syksyllä kun lämmityskausi alkaa. Talven yli toimi hyvin.. Onko kiertovesipumppu tai sekoitusventtili? Kiitos k.s.kuva

Poissa Jack79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #1 : 22.04.24 - klo:19:21 »
Kuva

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 349
  • L-Ässä V-7
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #2 : 22.04.24 - klo:19:59 »
Noista trendeistä ei paljon viisaammaksi tullut
Katso koneen käydessä seuraavat mittaukset
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta tuleva
- Keruulle menevä
- Kuumakaasu
- Käyttövesi säiliö
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Jack79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #3 : 22.04.24 - klo:21:09 »
Käyttövesi lämmittää hyvin, meno ja palovesi arvot ok. Lämmitys piirin välillä ei mene lämmin vesi, haista paluuvesi mokoma lämmin.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 349
  • L-Ässä V-7
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #4 : 22.04.24 - klo:21:17 »
Vastaus oli selvää siansaksaa, mistä Vanha Erkkikään ei ota mitään selvää.
Minä halusin selviä lämpötilojen numeroarvoja
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Jack79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #5 : 22.04.24 - klo:21:53 »
Tällaista, voiko sekoitusventtili vikana? Kiitos

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 349
  • L-Ässä V-7
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #6 : 23.04.24 - klo:16:07 »
Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Uusi vai vanha talo
Milloin Danfoss otettu käyttöön
Meno- ja paluujohdon välinen lämpötilaero 8C on vähän liian suuri.
- Onko kiertovesipumppu max. teholla
- Menovesi +1C ulkolämpötilalla 34C -> todennäköisesti patterilämmitys
Rajoittavatko termostaatit virtausta?
Jos kylmillä ilmoilla lämmittää hyvin mutta ei tällaisilla nollan keleillä, syynä saattaa olla menoveden lämpötilaa säätävässä säätökäyrässä
- Nosta säätökäyrää ylemmäksi lämpöisempien ilmojen kohdalta.
Keruu näyttäisi olevan OK

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Jack79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: DHP-H 6 temppu
« Vastaus #7 : 23.04.24 - klo:20:38 »
Terve
Lattialämmitys, 6 vuotta vanhatalo. Käyrän nosto auttanut. Meno ja paluu lämpötilaero nyt 2C.

Kiitos paljon vastauksesta