Lämpöpumput > Carrier

Carrier 9kw 60 Heath pumppu

(1/1)

kolli1000:
Minulla on maalämpöpumpun tietokone ilmeisesti hajoamassa, kun se näyttää maapiirin lämpötilat ihan poskelleen.
Onko niillä jotain vaikutusta pumpun toimintaan, vai onko vain käyttäjän / asentajan tiedoksi

Paluuvesi on muka yli 40 astetta
Menovesi näyttääisi olevan oikein hieman plussa puolella tai nyt pakkasilla 4.7 astetta miinuksella.
Uusin tieto oli, että nyt sekä meno, että paluu lämpötilat on tyylin 130 astetta ja meno oli joku 158 astetta

tomppeli:
Keruupiirin lämpötila-anturit ovat herkästi rikkoontuvia siksi, että ne ovat alttiita kondenssikosteudelle.
Anturiin menee sisälle ohut kaapeli, jonka ympärille muodostuu hiukan rakoa muoviaineksen kutistuessa.
Raosta pääsee anturin sisälle kosteutta, joka turmelee anturielementin, NTC -vastuksen.

kolli1000:
Niin lisäksi kysymykseni oli, vaikuttaako ne keruupiirin anturien rikkinäisyys pumpun toimintaan?
Pitääkö ne siis vaihtaa?

tomppeli:
Maalämpökoneelta maahan lähtevän anturin vika voi pysäyttää on/off koneen kompressorin ja invertterikone alentaa lämmitystehoaan.
Nämä tapahtuvat, jos kone saa maahan menevän anturilta lukemaksi -8 C tai enemmän pakkasta.
Muutoin ei yleensä vaikuta koneen toimintaan.

Tällä toiminnolla suojataan maalämpökonetta rikkoontumiselta.
Höyrystin voi mennä jäähän ja rikkoontua.
Sellainen vika on varsin kallis korjata.
Siitä syystä on tarpeen korjata vika.

Vika voi toki olla muuallakin, kuin anturissa, esimerkiksi anturien liitäntäpiireissä. Yleisimmin kuitenkin anturi on se vikapaikka.

kolli1000:
Kiitos tiedoista. Pitää olla yhetydessä huoltoon.