Optimum G3, Lämmöt tipahti
« : 14.12.23 - klo:09:50 »
Thermia Diplomat Optimum g3 pudotti huoneenlämpöjä yllättäen n. 1 C alaspäin.
Ulkona lämpötila lähes sama, ei vikakoodeja. Mikä voisi olla syy?
« Viimeksi muokattu: 15.12.23 - klo:06:31 kirjoittanut Sepponen »

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #1 : 14.12.23 - klo:15:50 »
laita tarkempaa tietoa, onko ulkona alkanut tuuleen mitkä ovat kaivolta tai piiriltä tuleva ja lähtevä lämpötila.

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #2 : 15.12.23 - klo:06:31 »
Tuuli ja ulkolämpötila oli suunnilleen sama kuin ennen lämpötilan pudotusta. Pumppu tuntui käyvän normaalisti.

En muista mitkä arvot keruulla olivat, joku muistikuva että keruula olisi ollut -3?
Muutin ongelmatilanteessa käyrää 28->29 ja se nosti lämpötilaa tuolloin asteen verran, eli siihen mitä 28 oli tarjonnut.

Nyt tilanne on palautunut normaaliksi ja sääkin sitä samaa.
arvot keruul. paluu 1 ja keruul. meno 3

Nyt tietysti huolettaa, mitä tapahtui.

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #3 : 15.12.23 - klo:07:21 »
jos pumppu automaatti asennossa, niin voi tehdä tuon yllä mainitsevan jutun suojelee kaivon tai piirin jäätymiseltä. Voi ottaa myös sähkövastuksia käyttöön tarvittaessa.

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #4 : 15.12.23 - klo:08:58 »
Tuo kuulostaa kyllä järkevältä. Käyttö on Auto asennossa.

Ihmetys - Kylmemmillä ilmoilla ja vaikkapa lopputalvesta ei tuollaista ole aiemmin tapahtunut.

Jos tuo keruu todella oli -3 (toinen arvo 0, muistaakseni) ja kaivo siten kylmä, niin ihmetyttää että kaivo palautui päivässä
parissa hyväksi.

Epäilen myös antureita?

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #5 : 15.12.23 - klo:09:42 »
Pumppu toimii ihan oikein, itsellä ollut käytössä nyt reilu 3 vuotta eikä mitään oireita.
Itse käytän auto asentoa koko talven, kesällä käännän vain lämpöpumppu asentoon.

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #6 : 18.12.23 - klo:07:51 »
Nyt taas kaivo näyttää
- keruul paluu  1
- keruul meno -2

Eilen kaivo
- keruul paluu  2
- keruul meno  4

Ihmetyttää, että kaivon arvot heittelevät päivästä toiseen vaikka ilmat ei.
Nyt kuitenkin sisälämmöt ok.

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #7 : 18.12.23 - klo:09:57 »
Onko ylemmät lukemat otettu kun pumppu ollut käynnissä tai justiinsa sammunut?
Alemmat lukemat varmaan otettu kun pumppu ollut jo pitemmän ajan sammuksissa?
Lämmöt tasaantuu pumpun ollessa ns lepotilassa eli ei käy.

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #8 : 18.12.23 - klo:10:25 »
Hyviä pointteja.
Ylempi, pumppu oli käynnissä. Alempi pysähdyksissä, en tiedä kauanko ollut.

Ulkona sellaiset 0 C ja pumppu käy jotain 11-12 h/vrk

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #9 : 18.12.23 - klo:11:21 »
Omani käy noin 7h/vrk kesliarvo reilulta 3 vuodelta.
Vanha talo neliöt 130 ja  patterilämmitys puskurivaraajalla 100l.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #10 : 18.12.23 - klo:11:26 »
Lainaus
Ihmetyttää, että kaivon arvot heittelevät päivästä toiseen vaikka ilmat ei.

Keruuliuoksen lämpötilaan vaikuttaa muutama asia.

Komressorin taukojakson aikana keruuliuos ei kierrä kaivossa ja sen lämpö nousee kaivossa olevassa keruuputkessa lähelle tai samaan kuin kaivon veden lämpötila.

Mittausanturit on koneikon lähellä keruuputkissa ja ympäristölämpötila nostaa niiden lukemia usealla asteella keruuliuosta korkeammaksi  kun keruuliuos ei kierrä.

Kun kompressori käynnistyy niin keruuliuos jäähtyy höyrystimessä n 3 astetta ja kiertää jäähtyneenä keruuputken läpi ja n 10-15min kuluttua on tehnyt täyden kierroksen ja jäähtynyt liuos palaa höyrystimelle ,jäähtyy siinä lisää ja alkaa uuden kierroksen.

Kaivon vedestä alkaa siirtyä lämpöä keruuliuokseen sitä enemmän mitä kylmempää keruuliuos on,keruuputken seinämä toimii osittain lämpöeristeenä joten keruuliuoksen on oltava kylmempää kuin kaivon vesi että lämpöä alkaa siirtyä keruuliuokseen.

Kun keruuliuoksen lämpö on 4-5astetta kylmempää kuin kaivon vesi niin yleensä tässä vaiheessa keruuliuos lakkaa jäähtymästä koska kaivon vedestä siirtyy keruuliuokseen samanverran lämpöä kuin höyrystin sitä jäähdyttää.

Jos käytössä on keruun lämpötilatrendi niin siitä näkyy miten keruuliuoksen lämpö alenee "portaittain" kompressorin käynnistykseen jälkeen kunnes 30-40min kuluttua lakkaa jäähtymästä. ;)

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
« Vastaus #11 : 03.01.24 - klo:09:31 »
Erinomaista apua, kiitos vastaajille.

Nyt pumpun säädöt 20C ja käyrä 29 (arvo oli 28), sekä -1 rajotteilla.
Talossa lämmöt 19,7-20,4.

Lämpöjen tipahtaminen saattoi olla inhimillisen muuttujan aiheuttama.  :)