IVT c11 kuumakaasu 37c

(1/2) > >>

Samiaa:
Kaikki toimii muuten normaalisti, mutta eilen teki syklin 57 asteisella ja seuraavalla enää 37. käy käytännössä koko ajan jo näin -10 asteessa mikä ei ole normaalia. Maapiirin delta 3 astetta, ei käytä vastuksia eikä hälytyksiä ole.

Mikähän ihme tuossa on? Tuntuu että tehot pois ja siihenhän tuo kuumakaasu viittaa. Jos paisuntaventtiili olisi viallinen, eikö silloin maapiirin deltan kanssa alkaisi tulla oireita?

Samiaa:
Tähän kuittauksena, paisuntaventtiili rikki. Asentaja kävi mittaamassa kun siinä delta pitäisi olla tasoa 5k on se nyt 1k. Uusi paikalleen, päivän työ asentajalla.

Hannu:
Mitä tarkoitat tuolla kuumakaasun lämpötilalla ?   ::)  Sama kuin kompressorin lämpötila (GT6) ?   

Hannu

Patryn:
Samaan aiheeseen viitaten, missä siis voisi olla vika jos tällaiset arvot (IVT GREENLINE HE C6)? Vastukset kokoajan päällä, ei hälytyksiä.

T6 kuumakaasu           50
T8 lämminvesi meno   48
T9 lämminvesi tulo   46
T10 läm.keruu tulo   3.0
T11 läm.keruu meno   2.3

tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: Patryn - 21.01.24 - klo:14:28 ---Samaan aiheeseen viitaten, missä siis voisi olla vika jos tällaiset arvot (IVT GREENLINE HE C6)? Vastukset kokoajan päällä, ei hälytyksiä.
T10 läm.keruu tulo   3.0
T11 läm.keruu meno   2.3

--- Lainaus päättyy ---
Näistä päätellen kone toimii kovinkin heikolla teholla. dT, eli keruun menon ja paluun erotus on vain noin 0,7 astetta.
Vika lienee kylmätekniikassa.