Kytkentäero, Bosch 5000

(1/1)

Jeppis:
Hei

Mitä käytännössä tarkoittaa kuvassa näkyvät kytkentäerot (suurin ja pienin)?

Ohjeen mukaan suurin määrittää kuinka suuri menolämpötilan suurin kytkentäero saa olla. Vastaavasti pienin määrittää kuinka suuri menolämpötilan pienin kytkentäero saa olla.
Aikaero taas vaikuttaa, kuinka kauan kompressori on lämmityskäytössä päällä / poiskytketty.

Voiko joku avata hieman, mitä tuo käytännössä tarkoittaa?

isinalle:
Tuossa on muutama viesti joissa käsitellään aihetta.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1045.0
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6724.0

TLDR; kytkentäero on lämmityskäyrältä sallittu poikkeama, mitä pienempi verkosto on, niin matalalla minimikytkentäerolla saadaan aikaan pätkäkäyntiä. Isommalla puskurilla tai verkostotilavuudella kytkentäero saa olla se tehdasasetus. Ainakin näin oman lyhyen Bosch Rego 1000 kokemuksen perusteella.