Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Oulu  (Luettu 428 kertaa)

Poissa Talbot

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Oulu
« : 15.11.23 - klo:13:55 »
Moi,

Mitoituspyyntö omakotitalolle Ouluun. Harkinnassa maapiiri peltoon, mutta siinä mietityttää että pellolla oleva lumi tulee tamppautumaan siinä olevien toimintojen vuoksi - jäätyykö kenttä? n. 1m syvyydessä savipatja, päällä hietakerros. Haaveena käyttää maapiiriä IV-esilämmitykseen, vaatisiko kokonaan oman piirin?
Toinen vaihtoehto on ilmavesilämpöpumppu.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Uudisrakennus
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 56m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lamellihirsi 202mm, U-arvo 0,5
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 160m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,82m, olohuoneessa (30m2) huonekorkeus 4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen 200mm styroxi, U-arvo 0,15
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm, U-arvo 0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Normaalit ikkunat 1,0 U-arvolla, Olohuoneessa iso lasiseinä n. 30m2 (ikkunan u-arvo siinä 0,65)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) +21
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
« Viimeksi muokattu: 16.11.23 - klo:11:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 605
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #1 : 15.11.23 - klo:14:18 »
Mikä on rakennuksen lämmin ala, se joka on ulkoseinien sisäpuolella. Väliseiniä ei lasketa pois.
Onko yläpohja saman suuruinen. kuin alapohjakin (se lämmin ala).

Ulkopiirin (56m) avulla voi saada jotain, mutta rakennuksen pituuden ja leveyden suhde jää arvailun varaan.

Poissa Talbot

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #2 : 15.11.23 - klo:17:00 »
Lämmin ala on 160m2 (väliseiniä ei vähennetty) ja lämmin yläpohja saman suuruinen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 605
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #3 : 16.11.23 - klo:11:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos täydennystiedosta.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo  ”Talbot”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C   
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 160 m2, 486 m3    49,3 W/m2   7,89 kW   23 799 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   49 W/m2   7,89 kW   23 799 kWh

• Kiinteistö yhteensä   160 m2   486 m3   5,2 COP   7,6 kW   23 799 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 851 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,0 kW   21 948 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   26 348 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,7 kW   26 348 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   160 m2   165 kWh/m2   4,7 SCOP   8,7 kW   26 348 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C

- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   7,0 kW   20 744 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 848 kWh

Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m. Putkea kaivossa yhteensä 456 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7 20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 480 litraa   87 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 605 litraa   49 kPa = 0,49 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 582 m = 2 x 300 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 586 ltr   29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.