Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

Menojohdon lämpötila ja käyttövesi

(1/2) > >>

saruman:
Morjes,

Täys maalämpö noviisi ihmettelee ja kyselee toimiiko kaikki kuten pitäisi.
Maalämpöjärjestelmä (calibra 7 ja 100L puskuri) asennettu marraskuun alussa ja nyt hetki seurattu toimintaa.
Aikasempi lämmitys hoitu öljyllä ja arviolta 1800-2200L vuodessa kului.

Kun järjestelmä tekee käyttövettä, menoveden lämpötila nousee samaa käyrää kuin käyttöveden, onko tämä normaalia?
Mulla käyttövedessä kylpyhuoneen lattialämmitys ja pyyhepatteri ja ilmeisesti lämpimän veden kiertopumppu.
Lattialämmityksille jotkut säätimet jolla laitettu lämmöt minimiin. Pyyhepatteri aina tulikuumana.

Kertokaa fiksummat toimiiko kaikki kuten pitää vai onko jotain säädettävissä.
Tack!

jmaja:
On tuo täysin normaalia. Tuohan on vaihtoventtiilikone, jolloin käyttövettä lämmitettäessä menovesi menee käyttövesivaraajassa olevaan kierukkaan. Ei tietysti ole lainkaan optimaalista lämpöpumpulle, että merkitttävä osa lämmityksestä hoituu käyttövesikierrolla.

saruman:
Kiitos vastauksesta!


--- Lainaus käyttäjältä: jmaja - 21.11.23 - klo:10:16 ---On tuo täysin normaalia. Tuohan on vaihtoventtiilikone, jolloin käyttövettä lämmitettäessä menovesi menee käyttövesivaraajassa olevaan kierukkaan. Ei tietysti ole lainkaan optimaalista lämpöpumpulle, että merkitttävä osa lämmityksestä hoituu käyttövesikierrolla.

--- Lainaus päättyy ---

Niin sen ongelman sais pois kun laittais lattialämmityksen patterikiertoon mutta taitaa olla -89 rakennettu talo laitettu jollain putkilla mitkä ei soveltuis patteriveteen.

Cal7käyttäjä:
Minulla Calibra 7 ilman puskurisäiliötä lähettää käyttöveden lämmityksen lopussa lattiakiertoon käyttöveden lämpöistä vettä (eli noin 59 astetta) muutaman minuutin ajan.
Talon toisessa päässä olevalta jakotukilta kädellä kokeiltuna todella kuumaa.
Samaan aikaan kuuluu napsuminen samalta suunnalta kun putket laajenevat.

Laitoin Thermia onlinen käyrän liitteeksi. Onneksi kuumaa vettä ei mene noin kauan kuin käyrä näyttää, koska kiertopumppu lienee pysähdyksissä.


Asennusfirmalta kysyminen ei auttanut mitään. Ei ollut tarpeeksi tuotetuntemusta.

Olisko kenelläkään tietoa, voisiko pumpun asetuksista tehdä asialle jotakin?

Asentajasalasana minulla on, mutta ilman vastaavia ohjeita on vaikea mennä tekemään muutoksia.

Matias:

--- Lainaus ---Minulla Calibra 7 ilman puskurisäiliötä lähettää käyttöveden lämmityksen lopussa lattiakiertoon käyttöveden lämpöistä vettä (eli noin 59 astetta) muutaman minuutin ajan.
--- Lainaus päättyy ---

On ihan normaali ilmiö ,kun kone lämmittää käyttövettä niin koneen putkissa ja lämmönvaihtimessa veden lämpö nousee käyttöveden lämpötilaan kun niillä lämmitetään käyttövesisäiliö.
Kun käyttöveden lämmitys päättyy niin vaihtoventtiili kääntää lämmitysvirtauksen lattian lämmitykseen ja silloin koneen putkissa ja lämmönvaihtimissa vesi joka on käyttöveden lämpöistä ohjautuu vaihtoventtiilin kautta lattialämmitykseen ja ilman puskurivaraajaa tuo kuuma vesipulssi menee suoraan lattialämmitysputkiin ja nostaa siellä hetkellisesti veden lämpöä.
Ei tuosta lyhyestä kuumavesipulssista mitään haittaa ole.



--- Lainaus ---Laitoin Thermia onlinen käyrän liitteeksi. Onneksi kuumaa vettä ei mene noin kauan kuin käyrä näyttää, koska kiertopumppu lienee pysähdyksissä.
--- Lainaus päättyy ---

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11803.0;attach=20265;image

Tuossa käyrässä n klo 09.00-10.00 välisenä aikana korkempi lämpötila näyttää käyttöveden lämpöä,muina aikoina lattian menoveden lämpötilaa.
Lämmityskaudella koneen sisäinen kiertopumppu pyörii jatkuvasti. ;)