Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua  (Luettu 1765 kertaa)

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #40 : 26.11.23 - klo:21:25 »
epäilen että siellä on valikossa 5.1.11 kiertovesipumppu, asetukset hassusti,
odotustila on tehdasasetus 30, mikä näkyy käyrässä. mutta,miten se voi laskea 9 lämmittäessä ja 20 käyttövedessä, tutkisin tosin tuon valikon ja ottaisin arvot ylös, laittaisin tehdasasetukset, pitäis olla tähdellä merkitty, ja autotila päälle, muistaakseni ainoastaan maksiminopeus vaikuttaa autotilaan, ja sen säätö on 50-100 tehdasasetus 100

en tiedä,ainakin lämmityskäyrää saa varmaan laskea (taas) jos kiertovesipumpun saa käymään reippaammin,


1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa jayt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #41 : 26.11.23 - klo:23:52 »
Kone käy melko hyvin, ei muutoksia edelliskertaan.
Lämmittää n. 40 min kerralla ja lepää n. 60min
Noin joka neljännen käyntijakson päätteeksi tekee KV-jakson.
Ihmeellinen asia on se, että lämmitysjaksolla kiertovesipumppu käy 9% teholla ja lepojaksolla 30% teholla pitäisi olla toisin päin.
Tämän seurauksena Dt lauhduttimen yli on 9C, on vähän liian suuri.KV-jakson pysäyttää edelleen "Alarm number 163"
Tämä pakkopysäytys on tehty sitä varten että kone ei joutuisi vaarallisen kuumalle toiminta-alueelle, mikä voi särkeä koneen (lämpötila lauhduttimen jälkeen > 64C ja samalla kuumakaasu lähes 110C)
On vaarallinen tapa ajaa kone aina "lämpötilatappiin"asti.
Tällä koneella ja kokoonpanolla ei ole muuta mahdollisuutta päästä tilanteesta eroon kuin laskea KV-säiliön lämpötilaa.

Pudota KV-säiliön käynnistys/pysäytys -> 47/50 C:een
500 litran KV-säiliön kanssa saattaa kestää varsin pitkään kunnes kone alkaa käydä uusien rajojen mukaan.

Legionellantapon voi hoitaa Niben omalla legionellaohjelmalla ja sisäisellä sähkövastuksella.

ATS

Pudottelin kv pyyntiä. Enpä ollut huomannut tuota katkaisua.
Kiertovesipumppu on automaatilla, jossa on tehdasasetukset päällä. Odotustilassa 30% ja min 1%, maks 100%

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #42 : 02.12.23 - klo:17:21 »
Lainaus
Pudottelin kv pyyntiä. Enpä ollut huomannut tuota katkaisua.
Otahan taas logia niin nähdään mitä KV-pyynnin pudotus vaikutti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #43 : 10.12.23 - klo:22:29 »
Laitahan tämänhetkisestä tilanteesta loggausta, niin saataisiin tämä tapaus finaaliin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jayt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #44 : 11.12.23 - klo:00:09 »
Vähän hankaluuksia tuon suhteen, kun laite ei enää tykkää USB-tikusta...

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #45 : 11.12.23 - klo:06:59 »
Vähän hankaluuksia tuon suhteen, kun laite ei enää tykkää USB-tikusta...

Käytännössä mikä tahansa _Suoraan_Kaupasta_ ostettu usb tikku toimii suoraan paketista otettuna Nibeissä!
Jos tikkua on ronkittu ensin Apple tuotteilla, se ei yleensä toimi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa jayt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #46 : 11.12.23 - klo:07:23 »
Ei ole se alkuperäinen tikku enää toiminut ja on kokeiltu pakasta otetulla. Ja mulla on omena-allergia 😁 Eli niiden kanssa ronkkiminen ei myöskään ole vaikuttanut. Jossain luki, että laitteen uudelleen käynnistäminen korjaisi tilanteen. En vain sitä ole vielä tehnyt, kun sekin olisi ensimmäinen kerta tähän kokemukseen. Onko sammuttamisellenja käynnistämisellenjotain rajoituksia milloin sitä ei kannata tehdä?


Käytännössä mikä tahansa _Suoraan_Kaupasta_ ostettu usb tikku toimii suoraan paketista otettuna Nibeissä!
Jos tikkua on ronkittu ensin Apple tuotteilla, se ei yleensä toimi.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #47 : 11.12.23 - klo:09:44 »
Tikun pitää olla tiedostojärjestelmältään FAT32
Monasti tämäntapaisissa laitteissa tikku ei saa olla tiedostokooltaan liian suuri
Vanha pienikokoinen toimii varmemmin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jayt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #48 : 11.12.23 - klo:10:02 »
FAT32 tikku ollut alusta asti ja vain se yksi ja sama. Laite ei reagoi, kun laitan tikun usb koloon. Tikku on alustettu pariinkin kertaan, ei ole auttanut. Toinen tikku, myös FAT32, ei pelittänyt. Koitan illemmalla alustaa uuden ja kokeilla taas. Laite ei siis vain reagoi mihinkään tikkuun tällä hetkellä.

Välitietoa, kun laskin kv rajoja 45-48:aan niin eräänä kertana oli veden lämpötila kuitenkin hieman yli 50 astetta. Eikä kyseessä ollut jaksottainen korotus, joka juuri nyt viime yönä oli nostanut lämpötilaa.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1145 12 EXP - säätöihin apua
« Vastaus #49 : 12.12.23 - klo:11:46 »
Lainaus
Välitietoa, kun laskin kv rajoja 45-48:aan niin eräänä kertana oli veden lämpötila kuitenkin hieman yli 50 astetta. Eikä kyseessä ollut jaksottainen korotus, joka juuri nyt viime yönä oli nostanut lämpötilaa.
Isossa 500 litran varaajassa on pitkät viiveet.
Oheisesta kuvata, ennen KV-rajojen laskua, nähdään että
- BT6 KV-säiliön lämpötila
- BT12 lämmitysveden lämpötila
- Kestää 10 min lämmityksen alkamisesta että lämpötila mittauksen kohdalla alkaa nousta.
- Lämpötila saavuttaa maksimiarvon puoli tuntia lämmiyksen lopettamisen jälkeen
- Lämpötila nousee n. 1,5 C lämmityksen loppumisen jälkeen.

Jos lämmityksen lopetusraja on 48 C, on aivan mahdollista että lämpötila nousee 50 C:een

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh