Tervehdys foorumilaisille.

Kysymys koskee pumpun mukana tulleita punosvahvistettujja kytkentäletkuja.
Naapurin thermia dibiomat (6Kw) pumppun k.o letkut olivat täynnä kovaa "möhnää",ikäänkuin kattilakiveä kun huoltomies irrotti ne,ja vaihtoi uusiin.
Onkohan kysymys happidiffusiosta,vai mistä?Pumppu on asennettu v.2013.Oma pumppuni on samanlainen asennettu v.2010,mutta siinä ei ainakaan vielä ole ollut vastaavaa ongelmaa.Omat kytkentäletkut olivat irti v.2018 lämpöputkiston uusimisen yhteydessä,eikä niissä ollut havattavissa mitään tulokseen viittavaa.
Olisiko mahdollista että joissakin pumppuerissä olisi valmistaja käyttänyt epäkelpoa materiaalia?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #1 : 05.11.23 - klo:16:41 »
Onko nämä mainitut talot olleet ennen öljylämmitteisiä, vai onko nuo mainitut vuodet rakennusvuosia?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa tulikoura

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #2 : 05.11.23 - klo:17:50 »
Kummatkin talot olivat ennen öljylämmitteisiä.Naapurin talo rakennettu vuonna-76,ja omani v-77.Naapurin patteriverkosto on alkuperäinen

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #3 : 05.11.23 - klo:22:26 »
Olivatko öljykattilanne materiaaliltaan samanlaiset, valurautaa vai teräslevyä?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa tulikoura

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #4 : 06.11.23 - klo:13:10 »
Naapurilla oli pumpun asennukseen asti Högfors valurautakattila.Omani oli samanlainen,mutta jouduin vaihtamaan Jäspi teräslevykattilaan,koska Högforssin ylälieriö rupesi vuotamaan hitsisauman reunahaavan vuoksi n. 15 vuoden iässä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #5 : 06.11.23 - klo:13:57 »
Kerrohan "Kajakki" oma teoriasi letkujen karstottumisesta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tulikoura

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #6 : 07.11.23 - klo:12:23 »
Olisin toivonut kommenttia pumppujen asentajilta,tai huoltomiehiltä kuinka usein he ovat kohdanneet tukkoisia letkuja huoltkohteissa.Naapurissa käynyt huoltomies kuitenkin kävi epäröimättä letkujen kimppuun,joista vika löytyikin.Eikä kuulema ollut tuntematon ongelma.
Itse epäilisin vahvasti happidiffuusiota,koska karstan karistelun jälkeen  putken sisäpinta näytti ehjältä,joten karsta ei ole irronnut putkesta.
 

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #7 : 07.11.23 - klo:15:02 »
Olisin toivonut kommenttia pumppujen asentajilta,tai huoltomiehiltä kuinka usein he ovat kohdanneet tukkoisia letkuja huoltkohteissa.Naapurissa käynyt huoltomies kuitenkin kävi epäröimättä letkujen kimppuun,joista vika löytyikin.Eikä kuulema ollut tuntematon ongelma.
Itse epäilisin vahvasti happidiffuusiota,koska karstan karistelun jälkeen  putken sisäpinta näytti ehjältä,joten karsta ei ole irronnut putkesta.
Ai nuo vaihdettiin uusiin... juuri vähän aikaa sitten joku-jossain huoltomies kertoi ettei vaihtele niitä vaan pelkästään puhdistaa. Tässä oli muistaakseni kyse IVTn putkista jos ne nyt erilaisia olisivat, tuskin.

Poissa tulikoura

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #8 : 08.11.23 - klo:11:58 »
Vielä pieni huomio.Omissa letkuissa on teräspunoksen pinnassa punainen ja sininen raita joka kulkee liittemestä liittimeen.Naapurin letkuissa ei,Joten eivät ole nähtävästi kotoisin samasta paikasta .liekkiö ilman merkintöjä olevat letkut tarkoitettukaan lämpölinjaan?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #9 : 08.11.23 - klo:21:07 »
Tuohan on hyvä havainto. Kumiseokset on varmaan erillaista noissa esimerkeissä . Nyt”seppaant” voisi katsoa oman letkun merkinnät. Hänellähän oli tukkeet.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Asennusletkut tukossa
« Vastaus #10 : 09.11.23 - klo:15:40 »
Lainaus
Nyt”seppaant” voisi katsoa oman letkun merkinnät. Hänellähän oli tukkeet.
Letkuissa ei minkäänlaisia raitoja.
Letkut tulivat v.2007 L-Ässän mukana
Pari vuotta sitten putsattu, oli hyvin tukkeentuneet

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas