Pitäisi tietää myös lämmöntarpeet ja vaaditut lämpötilat eri piireille. Mutta olettamalla kaikille piireille saman tehontarpeen metriä kohti, pitäisi virtaama suhteessa pituuteen. Siis 90 m piiriin 3-kertainen virtaus 30 m piiriin verrattuna. Ongelma tuosta vaan tulee, että siinä 90 m piirissä on sitten valtavasti suurempi painehäviö. Tosin ei se 20 mm putkella ongelma vielä ole, kun piirejä on paljon.
Heitetään vaikka 0,0005 l/s/m virtaamaksi, jolloin kokonaisvirtaamaksi kilometrin piireillä tulisi 0,5 l/s ja 5 C DT:llä teho olisi n. 10 kW.
90 m piirissä olisi 0,045 l/s virtaama, olisi teho 5 C dT:llä 940 W ja painehäviö 5,8 kPa. Sitten 30 m piirissä 0,015 l/s virtaamalla teho 310 W ja painehäviö 0,3 kPa. Jakotukilla pitäisi siis kuristaa 5,5 kPa tuota 30 m piiriä 0,015 l/s virtaamalla verrattuna 90 m piirin kuristukseen. Jakotukin ohjeesta löytynee sopiva arvo tuolle.
Sitten tuo
Koko talossa on sitten reilut 900 m piiriä, jolla tuolla arvauksella tulisi kokonaisvirtaamaksi reilut 0,5 l/s ja tehoksi n. 7 kW 5 C dT:llä.
Sitten jakotukki 3:lle virtaama on selvästi suurin ja putki pisin. Tuolla edellä arvatulla virtaamalla sille tulee 3 kPa suurempi painehäviö kuin jakotukki 1:lle ja 2 kPa suurempi kuin 2:lle.
Siis kaikkia jakotukki 1:n piirejä pitää kuristaa ylimääräiset 3 kPa ja 2:n 2 kPa.