Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattiapiirien virtaus laskenta  (Luettu 525 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Lattiapiirien virtaus laskenta
« : 02.11.23 - klo:12:54 »
Lyhyesti, pystyykö alla olevista tiedoista arpomaan optimaaliset virtausnopeudet per piiri / kokonaisvirtaus systeemissä?

Talo 2 kerrosta, alhaalla 2 jakotukkia ja ylhäällä 1.

Lattiaputki Roth X-pert S5 20x2,0 mm.
Jakotukit Roth lattialämmitysjakotukki.
Syöttöputki jakotukeille Roth X-Pert S3 25x2,3 mm.
MLP:ltä syöttöputkille 28 mm kupari, yläkerran jakotukille menee suoraan kupariputkella.

Jakotukit esisäädetty valmistajan ohjeen ja piirien pituuksien mukaan (pisin piiri täysin auki, loppuja kuristaen taulukon säätöarvojen mukaan).
Lattiapinnat betonia, märkätiloissa akryylimassa.

Jakotukki 1 / 4 piiriä
- 88 m
- 48 m
- 31 m
- 30 m
-- matkaa MLP:ltä noin 5 metriä

Jakotukki 2 / 4 piiriä
- 87 m
- 81 m
- 69 m
- 36 m
-- matkaa MLP:ltä noin 8 metriä

Jakotukki 3 / 7 piiriä
- 94 m
- 91 m
- 73 m
- 71 m
- 70 m
- 58 m
- 29 m
-- matkaa MLP:ltä noin 8 metriä
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiapiirien virtaus laskenta
« Vastaus #1 : 02.11.23 - klo:21:34 »
Pitäisi tietää myös lämmöntarpeet ja vaaditut lämpötilat eri piireille. Mutta olettamalla kaikille piireille saman tehontarpeen metriä kohti, pitäisi virtaama suhteessa pituuteen. Siis 90 m piiriin 3-kertainen virtaus 30 m piiriin verrattuna. Ongelma tuosta vaan tulee, että siinä 90 m piirissä on sitten valtavasti suurempi painehäviö. Tosin ei se 20 mm putkella ongelma vielä ole, kun piirejä on paljon.

Heitetään vaikka 0,0005 l/s/m virtaamaksi, jolloin kokonaisvirtaamaksi kilometrin piireillä tulisi 0,5 l/s ja 5 C DT:llä teho olisi n. 10 kW.

90 m piirissä olisi 0,045 l/s virtaama, olisi teho 5 C dT:llä 940 W ja painehäviö 5,8 kPa. Sitten 30 m piirissä 0,015 l/s virtaamalla teho 310 W ja painehäviö 0,3 kPa. Jakotukilla pitäisi siis kuristaa 5,5 kPa tuota 30 m piiriä 0,015 l/s virtaamalla verrattuna 90 m piirin kuristukseen. Jakotukin ohjeesta löytynee sopiva arvo tuolle.

Sitten tuo

Koko talossa on sitten reilut 900 m piiriä, jolla tuolla arvauksella tulisi kokonaisvirtaamaksi reilut 0,5 l/s ja tehoksi n. 7 kW 5 C dT:llä.

Sitten jakotukki 3:lle virtaama on selvästi suurin ja putki pisin. Tuolla edellä arvatulla virtaamalla sille tulee 3 kPa suurempi painehäviö kuin jakotukki 1:lle ja 2 kPa suurempi kuin 2:lle.

Siis kaikkia jakotukki 1:n piirejä pitää kuristaa ylimääräiset 3 kPa ja 2:n 2 kPa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiapiirien virtaus laskenta
« Vastaus #2 : 03.11.23 - klo:08:08 »
Kiitoksia! Tästä ei aikanaan tullut muuta kuin piirien asennuskuvat ja esisäätöarvot lattialämmityssuunnitelmana joten vähän ohkasella pohjalla mennään ja osin siitä syystä asiaa lähdin kyselemään.

Energiatodistuksessa (rakennuslupaa varten tehty arpalappu) lukee lämmönjakotapana "Vesikiertoinen lattialämmitys 40/35 ap. eristys 200mm".
Samasta lapusta:
lämmitysenergian kulutus 35603 kWh/vuosi
laitesähköenergian kulutus 22750 kWh/vuosi

Viimeisin vertailukelpoinen lämmitysenergian kulutus (ennen kuin pörssisähkö sotki hommaa) oli vuonna 2021 noin 21000 kWh, sisälämpötila 22-23 C, osa yläkerrasta oli vielä poissa käytöstä mutta niissäkin huonelämpö 20C luokkaa. Kesällä ei lämmitystä ole käytetty.
Muistaakseni kovimmilla pakkasilla ei ole lattioihin 35C lämpimämpää ajettu, yleensä pakkasilla 25-30C välissä.

Vaikuttaako painehäviöihin jakotukkien korkeuserot, yläkerran jakotukki 3 on noin 4 metriä korkeammalla kuin alakerran jakotukit 1 & 2?

Mietinnässä ollut josko asentaisin jakotukkeihin virtausmittarit kokonaisvirtauksen mittaamiseen ja samalla linjasäätöventtiilit jos noita pitäisi tasapainotella. Ei ole kyllä mitään ongelmaa lämmön tasaisuudessa ollut, mutta josko nuo saisi pelittämään kuitenkin vielä paremmin..

Aikanaan noihin jakotukkeihin kyselin piirikohtaisia jälkiasennettavia virtausmittareita, kuulemma halvemmalla pääsisi kun ostaa kokonaan uudet tukit joissa virtausmittarit valmiina. En siihen jumppaan ole jaksanut lähteä.


Edit.
Tuosta kokonaisvirtauksesta, ehkä tuo Nibe/Jämä osaa jotain haistella kun automaattiasetuksella virtaus on hakeutunut arvoon 32,5 l/min eli noin 0,54 l/s.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiapiirien virtaus laskenta
« Vastaus #3 : 03.11.23 - klo:15:07 »
Suljetussa piirissä korkeuserot eivät vaikuta painehäviöihin. En näe tarvetta linjasäätöventtiileille. Noin pienet paine-erot hoituu helposti jakotukin säädöllä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiapiirien virtaus laskenta
« Vastaus #4 : 03.11.23 - klo:18:23 »
Selkee homma, kiitoksia vielä ajatuksista.

Virtausmittarit siis jossain vaiheessa ostoslistalle.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.