Lömpöässä V10 vuodelta 2006 eli vanhempi malli. Äskettäin huollettu eli paikattu kylmäainevuoto ja laitettu uudet aineet tilalle.
Nyt noin 10min käynnillä kuumakaasun lämpötila nousee noin 65 asteeseen

Säädöt

Ylämin 44
Yläero 3
Alamin 30
Alaero 10

Käppyrät 32-28-22 ja opation modauksella -4 astetta lämpötilan pudotus.

Onkohan tuo kuumakaasun lämpötila ihan ok? Pömpeli lämpenee kyllä ihan joutuin, nyt kv1 pumppu kolmosella ja kv2 kakkosella ilman lämpötilan pudotusta (pesuhuone ja IV-kone siinä). Ylälämpö ei kovin korkealle tuilla alaminillä nouse, 46..48 mutta ohjautuu kyllä alaminillä suihkuja yms lämpöisen veden kulutuksia lukuunottamatta.




Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #1 : 16.12.23 - klo:07:01 »
Meillä on aika erilaiset asetukset. Virittele TREND ja vertaa: http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #2 : 16.12.23 - klo:10:15 »
Trend ei ole suostunut mun adapterilla yhdistymään Oumaniin enkä ole toista adapteria tulit hankkineeksi (vielä).
Mitkä parametrit eroaa?

Itsellä ihmetyttää tuo kuumakaasu nyt, että onko se normaalilla alueella.
Linkki ei aukea ainakaan kännykällä, kokeilen läppärillä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #3 : 16.12.23 - klo:11:43 »
Lainaus
Lämpöässä V10 vuodelta 2006 eli vanhempi malli. Äskettäin huollettu eli paikattu kylmäainevuoto ja laitettu uudet aineet tilalle.
Nyt noin 10min käynnillä kuumakaasun lämpötila nousee noin 65 asteeseen

Tarkista että kuumakaasuanturi on putkessa kunnolla kiinni ja lämpöeristeet päällä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #4 : 16.12.23 - klo:12:22 »
Missä tuo kuumakaasuanturi on?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #6 : 16.12.23 - klo:17:50 »
Kyllä se anturi hyvinkin tiukasti on paikallaan. Hankalassa paikassa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #7 : 18.12.23 - klo:06:28 »
Trend ei ole suostunut mun adapterilla yhdistymään Oumaniin enkä ole toista adapteria tulit hankkineeksi (vielä).
Mitkä parametrit eroaa?

Itsellä ihmetyttää tuo kuumakaasu nyt, että onko se normaalilla alueella.
Linkki ei aukea ainakaan kännykällä, kokeilen läppärillä.

Täällä asetukset_

yöalennus 4
ylämin 37
alamin 22 (tätähän ouman nostaa automaattisesti kelin kylmetessä)
käyrät 35 - 32 - 24
Yläero 3
alaero 10

Hyppäähän tuo kuumakaasu reilusti yli 80 asteeseen

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #8 : 18.12.23 - klo:23:01 »
Täällä asetukset_

yöalennus 4
ylämin 37
alamin 22 (tätähän ouman nostaa automaattisesti kelin kylmetessä)
käyrät 35 - 32 - 24
Yläero 3
alaero 10

Hyppäähän tuo kuumakaasu reilusti yli 80 asteeseen



Mulla ei kärsi ylä/alaminiä laskea alemmas, kun käyttövesi hiipuu sitten kovin viileäksi. Nytkin tuota pitäisi vissiin aika-ajoin nostaa ylemmäs ylämin-arvolla, että pöpöt kuolee.

Muutoin tuo ero on lähes sama, mulla nyt alamin 32/ylämin 45. Tuo kuumakaasu kyllä ennen huoltoa iloisesti kohosi sinne 120nasteeseen jopa. Mutta nyt ei millään yli 65. Lähinnä mietin että onko tuosta haittaa/huono hyötysuhde?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #9 : 19.12.23 - klo:16:14 »
Lainaus
Tuo kuumakaasu kyllä ennen huoltoa iloisesti kohosi sinne 120nasteeseen jopa. Mutta nyt ei millään yli 65.

Paljonko varaajan yläosan/käyttöveden lämpötila on kun kuumakaasu TE11 anturin kohdalla jää 65 asteeseen?

Jos käyttöveden lämpö on yli 50 astetta ja sitä riittää normaalin tuntuisesti niin saattaa olla varaajan yläosassa alkaa lauhtuminen nyt aikaisemmin kuin ennen?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4374.0;attach=1175;image
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #10 : 19.12.23 - klo:20:23 »
Paljonko varaajan yläosan/käyttöveden lämpötila on kun kuumakaasu TE11 anturin kohdalla jää 65 asteeseen?

Jos käyttöveden lämpö on yli 50 astetta ja sitä riittää normaalin tuntuisesti niin saattaa olla varaajan yläosassa alkaa lauhtuminen nyt aikaisemmin kuin ennen?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4374.0;attach=1175;image

En ole hanasta mitannut mutta oumanin mukaan vähän yli ylämin arvon.  Nyt kun kelit lauhtui, laski jo 44 asteeseen.
Nostin ylälämmön  hetkeksi 48, lämmitys kesti aika pitkään ja lopussa alalämpö 52 ja kuumakaasu 72.

Poissa Hjalmari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasun lämpötila/ Vanhempi Lässä V10
« Vastaus #11 : 22.02.24 - klo:00:24 »
Lömpöässä V10 vuodelta 2006 eli vanhempi malli. Äskettäin huollettu eli paikattu kylmäainevuoto ja laitettu uudet aineet tilalle.
Nyt noin 10min käynnillä kuumakaasun lämpötila nousee noin 65 asteeseen

Eikö tuon ikäisessä ole R22? Vieläkö sitä jostain saa. Vai sopiko siihen joukkoon jotain muuta?