Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmittää vain käyttövettä  (Luettu 382 kertaa)

Poissa lincen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Lämmittää vain käyttövettä
« : 09.10.23 - klo:10:51 »
Mikä voi olla vikana kun pumppu lämmittää vain käyttövettä. Kun pumppu sammuu, menee kuumaa vettä lämmitysverkostoon, eli vaihtoventtiili lienee kunnossa? Se mikä ihmetyttää on, että käyttöveden lämpötila on tasaisesti 44 astetta, vaikka kone sitä vähänväliä lämmittää. Onkohan käyttöveden anturi shitna?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Lämmittää vain käyttövettä
« Vastaus #1 : 09.10.23 - klo:11:06 »
Lämmittää vain käyttövettä ja katkaisee 44 asteessa jos oikein ymmärsin ja varmaan kyse Diplomat pumpusta. Katso että ulkolämpö on oikein. Anturin pään kontaktit pitää tarkastaa jos näyttää väärin.
Jos käyttöveden lämmitys katkeaa liian aikaisin ja vasempaan alakulmaan tulee neliö niin käyttöpressostaatti saattaa olla viallinen. Vanhemmissa pumpuissa on korkeamman lämpötilan presso valinnaisena eli kompuran päällä etummaisen johdot siirretään keskimmäiseen. Virrat tottakai pois kun tuon tekee!! Takimmainen on hälypresso. Jos tuota vaihtoehtoista ei ole niin huoltoa paikalle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa lincen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Lämmittää vain käyttövettä
« Vastaus #2 : 09.10.23 - klo:11:29 »
Lämmittää vain käyttövettä ja katkaisee 44 asteessa jos oikein ymmärsin ja varmaan kyse Diplomat pumpusta. Katso että ulkolämpö on oikein. Anturin pään kontaktit pitää tarkastaa jos näyttää väärin.
Jos käyttöveden lämmitys katkeaa liian aikaisin ja vasempaan alakulmaan tulee neliö niin käyttöpressostaatti saattaa olla viallinen. Vanhemmissa pumpuissa on korkeamman lämpötilan presso valinnaisena eli kompuran päällä etummaisen johdot siirretään keskimmäiseen. Virrat tottakai pois kun tuon tekee!! Takimmainen on hälypresso. Jos tuota vaihtoehtoista ei ole niin huoltoa paikalle.

Kiitos vastauksesta.
Käyttöveden lämpötila on näytön mukaan kokoajan 44 astetta.
Ja kyllä, kone on Diplomat TWS D12.
Ulkolämpötila on oikein.
Ja vasemmassa alakulmassa on neliö.
Lienee varminta tilata huolto.