Hei,

tässä tietoja mitoitusta varten:

- Kokkola
- Rak.vuosi 2024, uudiskohde / hirsitalo)
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 15400 X 8500
- Lamellihirsi, paksuus 205
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 128m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2800mm
- Alapohjan laatu: maavarainen (betonilaatta 100mm). Lämpöeristeen laatu ja paksuus: 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Ekovilla 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 2-lasiset, OH:ssa pari korkeampaa ikkunaa ja terassinovi lasilla
- Tilojen lämpötilat: normaali sisälämpötila
« Viimeksi muokattu: 19.09.23 - klo:23:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 649
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde (okt) Kokkola
« Vastaus #1 : 19.09.23 - klo:23:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo  ”JuPu_89”   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Lamelliohirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 128 m2, 358 m3    49,5 W/m2   6,33 kW   19 458 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         49 W/m2   6,33 kW   19 458 kWh

• Kiinteistö yhteensä   128 m2   358 m3   5,0 COP   6,1 kW   19 458 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,5 kW   -1 573 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,6 kW   17 885 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   22 285 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,1 kW   22 285 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   128 m2   174 kWh/m2   4,6 SCOP   7,1 kW   22 285 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,7 kW   17 388 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 897 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 897 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 235 kWh

Tarvitaan vähintään 209 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.      Poraussyvyys   209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m.      Putkea kaivossa yhteensä   418 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 443 litraa      50 kPa = 0,5 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 454 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 468 ltr    17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.