Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maakylmä konvektori Sabiana puhallin lakkasi toimimasta  (Luettu 909 kertaa)

Poissa Raunistula

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Terve,
Ongelma otsikon mukainen; maakylmän konvektori lakannut puhaltamasts ilmaa.
maakylmä konvektori Sabiana CVP-T4, käyttöönotettu 2020.

Kone ollut päällä kesäisin yleensä päivittäin, talvet tietty ollut pois päältä.
Jokunen päivä sitten kotiin tultuani huomasin, että kone on päällä mutta ei puhalla.

Koneeseen tulee virta, nesteet kiertää, puhallusaukko avautuu ja liikkuu.
Vain puhallus puuttuu.

Mitä koitettu:
Sähkötaulun sulake ei ole lauennut, tietty ku virrat tulee.
Otettu toviksi koneesta virta pois (sähkökaapista sulake alas)
ei toimi millään kolmella nopeudella, koitettu myös muita modeja, lämmitystä ja puhallusta.
avattu koppa ja koitettu tutkailla sähköpäätä mutta ei mitään silmiin iskevää löydy.

Oisko jollain kokemuksia/tietämystä mistä etsiä vikaa tai mitä voisi koittaa?
Varaosia en tähän laitteeseen oikein löytänyt, joten taitaa mennä koko kone vaihtoon?

Eilen yläkerrassa 29 astetta lämmintä.......

T. Viileän ystävä

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maakylmä konvektori Sabiana puhallin lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 08.08.23 - klo:21:37 »
No nämä eivät ole neuvoja, mutta ehkä miten itse koettaisin asiaa lähestyä,
- alkuun toteaisin, että laite taitaa jo olla niin vanha, että takuuta sillä ei enää ole(?)
- toteaisin varmaankin, että ammattilaisella laitteen korjaus / vian selvittely ei taloudellisesti ole järkevää, joten harrastusmielessä ehkä olisin valmis itse koettamaan selvittää asiaa

Ehkäpä liikkeelle lähtisin siitä,
1) mikä tarkka malli on, onko ECM -moottorilla vai "perinteisellä"
2) selvittäisin mikä ohjain laitteella on - onko se joku perinteisen mallinen yksinkertainen seinäohjain, josta olisi suorat sähkökytkennät laitteelle
- löytyisikö sähkökaavio täältä  ( hyvin todennäköisesti ainakin lähes identtinen kaavio löytyisi )
https://www.sabiatech.at/wp-content/uploads/2017/06/Carisma_Fly_CVP-ECM_man_4050918_Rev_G_04_17_s.pdf

3) Avaisin laitteen ( obs. jännitteet pois sitä ennen )
- koettaisin löytää misså puhallinmoottori on ja / tai mistä sen virtajohto on. 
-- Ainakin perinteisen sähkömoottorin kytkentä laitteen sisällä on hyvin yksinkertainen, ja muistelen sille menee ohjaimen nopeuksien mukaisesti hieman "madallutetut" jännitteet , olkoon ne nyt esimerkin vuoksi vaikkapa  120V, 150V, 180V
-- koettaisin ensin, tuleeko moottorille jännitettä lainkaan ... yleismittarilla ... siis jos se nyt on perinteinen sähkömoottori... kuvauksestasi päätellen ei tule.
-- mittaisin sitten jännitteet ohjaimelta (oletuksella olisi yksinkertainen seinäohjain )  ... täällä SK-32 -mallin konvektorissa kytkennät ovat yksinkertaiset... virta laitteelle (ja puhaltimen moottorille) tulee käytännössä suoraan seinäohjaimelta.

Näin kenties ainakin selviäisi, saako laite lainkaan ohjaimelta virtaa (vika ohjainlaitteessa / johdotuksissa ?)  , tai mahdollisesti termostaatissa ( voisiko ohjain/laite olla käsityksessä, että jäähdytystarvetta ei olisi - jolloin ohjain ei antaisi virtaa puhaltimelle??)     Tavalliset termostaatti/seinällä olevat ohjaimet eivät maksane paljoa - jos se sellaisen tarvitsisi - ja jos puhallinmoottori on toimintakunnossa, voihan sille vaikka antaa virtaa suoraan napista..   niin minäkin käytän jäähdytystä, termostaatti aina säädettynä alimpaan lämpötilaan, jolloin laite on käytännössä  napista on/off... mukavasti toimii :D


Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maakylmä konvektori Sabiana puhallin lakkasi toimimasta
« Vastaus #2 : 16.08.23 - klo:20:00 »
Jos mallimerkintä on Sabiana CVP-T4 eikä Sabiana CVP-ECM-T4, tuossa on perinteinen asynkronimoottori. Nopeuden säätö tapahtuu ns. säästömuuntajalla (moottorissa on vain yksi käämi).

Laitteessa on mahdollisuus asettaa sisäisimillä kytkimillä tila, jossa laite on päällä, mutta moottori ei pyöri eikä käynnisty tietyn viiveen jälkeen, jos jäähdytystarvetta ei ole (olettaen, että laite on asetettu jäähdytykselle, kuten pitäisi; lämmitysasetuksella voi tietenkin puhallin pysähtyä, jos on asetusta lämpimämpää ja kaukosäätimestä on asetettu moinen tila). Luultavasti tuo ei kuitenkaan ole tilanne (jos laite on oikein jäähdytysasetuksella), sillä läppäkin sulkeutuu tuolla asetuksella samalla kuin moottori pysähtyy tai seisoo.

Itse moottoripiiristä mahdollisia vikaantuvia osia ovat itse moottorin käämin ohella tämän käyntikondensaattori, mainittu säästömuuntaja sekä ohjainkortti (jolla prosessori ja releet sijaitsevat). Jos on riittävä asiantuntemus, piirien kunnon saa selvitetyksi tutkimalla riittävän monipuolisella yleismittarilla jännitteet sopivista kohdista, (laite irroitettuna verkosta ja ao. komponentin liitin irroitettuna) ao. käämien johtavuudet ja käyntikondensaattorin kapasitanssi. Näiden laitteiden mukana tulee normaalisti sen verran monipuolinen käyttö- ja asennusohje, että se riittää kuvattujen diagnostisten testien suorittamiseen.