Kirjoittaja Aihe: Presostaattihälytys  (Luettu 826 kertaa)

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Presostaattihälytys
« : 20.08.23 - klo:18:59 »
Olen lämmittänyt kesällä vain käyttövettä enkä lainkaan rakennusta. Huomasin että Nibe ilmoitti presostaattihälytyksen joka lämmityskerta. Mistä tämä voi johtua? Niben ilmoituksen mukaan se ei voi luovuttaa lämpöä tarpeeksi mikä voi olla seurausta esim. termareiden sulkeutumisesta. Pesuvesi lämpesi kyllä aluksi kompuralla mutta hälytyksen tultua Nibe vaihtoi vastuksille. 
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 284
Vs: Presostaattihälytys
« Vastaus #1 : 20.08.23 - klo:19:13 »
Miten talon lämmitys on "estetty/suljettu"?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaattihälytys
« Vastaus #2 : 20.08.23 - klo:19:28 »
Alensin pyynnin -5 pykälää ja se on 20 C. Ei ole mennyt päälle.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 284
Vs: Presostaattihälytys
« Vastaus #3 : 21.08.23 - klo:07:37 »
Onko lokia saatavilla?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaattihälytys
« Vastaus #4 : 21.08.23 - klo:19:07 »
Tässä loki, tapaus on kuitenkin erilainen kuin aikaisemmin.  Nyt pysäytti kompressorin pian eikä yllättäen laittanut vastusta päälle.
Ihmettelen sitä että BT2 ja BT3 erotus on kovin pieni.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 284
Vs: Presostaattihälytys
« Vastaus #5 : 22.08.23 - klo:09:46 »
Havaintoja:

- kello väärässä päivässä, tai loki todella vanha (24.2.2010 2.10.32).
  kannattaa pitää oikeassa ajassa, niin lokeihin tulee oikeat päiväykset&ajat

- keruun delta on käydessä SUURI, n. -20C
- imukaasu on KYLMAA, n. -20C (muistelen että minulla 2-3C plussalla, kun käyttövettä tehdään)
- keruupumppu käy 100% ja lämmönjakopumppu 80%   OK
- lokiin tulee alarm codeksi 68, manuaaleista ei sitä löytynyt eikä Niben "vikakoodilistasta"
- lämmitti käyttövettä n. 12 minuttia ja sai sen juuri ja juuri yli ilmeisen käynnistysrajan


Noiden perusteella keruupuolella on jotain häikkää.
-> Onko liuosta/painetta tarpeeksi järjestelmässä?
-> Kuuluuko lorinoita kun pumppu käynnistyy?
-> sihtien puhtaus?
-> vika mittauksessa?
-> koettasin laittaa kerupumpun käymään koko ajan -> kuulee lähteekö -> näkee miten lämpötilat käyttäytyy (lokitus kannattaa pitää päällä, jotta voi palata tilanteeseen)

Onko muuten jokin syy, miksi pumput eivät ole automaattinopeudella?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 284
Vs: Presostaattihälytys
« Vastaus #6 : 05.09.23 - klo:08:29 »
Miten tässä kävi / mikä oli aiheuttaja?
Olisi oppimisen/tiedonjakamisen kannalta hyvä tietää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.