Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat käy kuumana ja vilkuttaa murheellisesti  (Luettu 728 kertaa)

Poissa Therminaattori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
Thermia Diplomat TWS kiukuttelee ja koneen lisäksi alkaa muutkin käydä kuumana. Eli olisiko foormumilla kokemusta seuraavista ongelmista ja niiden korjaamisesta:
1. Thermiaan vaihdettiin hiljattain ohjauskortti ja kiertovesipumppu (se ylempi)
2. Nyt muutaman päivän jälkeen tuli havaittua, että kompura käy lyhyitä jaksoja säännöllisin väliajoin
3. Käyttövesi ja lattialämmityksessä kiertävä vesi on jatkuvasti kuumaa (ikäänkuin käyttöveden desifiointi olisi koko ajan päällä. Näytön mukaan sen ei pitäisi olla päällä kuin viikon välein).
4. Välillä näyttöön tulee epäsäännöllisesti "hälyytys: paluujärj. anturi" ja näytön alla oleva ledi alkaa vilkkua. Vika kuitenkin häviää omia aikojaan
5. Huoneistossa on lämmintä yli 24 astetta vaikka thermian näytön mukaan huonelämmön tulisi olla +18C

Onko kyseessä ohjelmointivika eli uuden kortin myötä vanhat asetukset eivät toimikaan? Vai onko vika tuossa anturissa ja mikähän se mahtaa niistä olla?

Kyseleepi tiedosta kiitollinen therminaattori

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Thermia Diplomat käy kuumana ja vilkuttaa murheellisesti
« Vastaus #1 : 09.08.23 - klo:09:13 »
Vaihtoventtiili saattaa olla jumiutunut johonkin väliasentoon ja siksi lattiaan menevän veden lämpötila on samanlämpöistä kuin käyttövesi.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Therminaattori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat käy kuumana ja vilkuttaa murheellisesti
« Vastaus #2 : 09.08.23 - klo:09:50 »
Kiitos vastauksesta. Vaihtoventtiili näyttäisi toimivan normaalisti, ainakin ulos näkyvä vipu laskeutuu kuten ennenkin. Tosin jäin pohtimaan pitääkö sen laskeutua joka kerta?

Poissa Therminaattori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat käy kuumana ja vilkuttaa murheellisesti
« Vastaus #3 : 09.08.23 - klo:10:17 »
Vaihtoventtiili saattaa olla jumiutunut johonkin väliasentoon ja siksi lattiaan menevän veden lämpötila on samanlämpöistä kuin käyttövesi.

Itseasiassa taidat olla oikeassa... todella looginen selitys koko ongelmavyyhdille. Lähdempä herkistämään venttiiliä ja jos ei auta niin haen uuden. Palaan huomenna asiaan.

Poissa Therminaattori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat käy kuumana ja vilkuttaa murheellisesti
« Vastaus #4 : 10.08.23 - klo:08:04 »
Vaihtoventtiili saattaa olla jumiutunut johonkin väliasentoon ja siksi lattiaan menevän veden lämpötila on samanlämpöistä kuin käyttövesi.

Kiitos vielä.  :)

Nyt toimii. Ja korjaavana toimenpiteenä oli venttiilin "herkistäminen" liikuttamalla sitä edestakaisin ilman moottoriosaa. Ei se kyllä vaikuttanut olevan mitenkään jumissa, mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan jaksanut sulkea ihan loppuun saakka. Ja pitänee varautua vaihtamaan uuteen, jos uusii ongelman kovin usein. Osalla kuitenkin jo ikää liki 20 vuotta.