Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: CTC Ecoheat 10.5 herjaa väärää vaihejärjestystä  (Luettu 470 kertaa)

Poissa Matti T

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
CTC Escheat 10.5 palvellut 15.09.2011 alkaen. Liuospumpun kondensaattori sanoi sopimuksen irti vuosi sitten. Nyt tammikuussa koneen sulakkeet laukesivat, mutta sen jälkeen on toiminut. Nyt tänä aamuna ei suostu enää käynnistymään. Yrittää, mutta antaa hälytyksen väärä vaihejärjestys. Kokeilin vaihtaa johtoja, mutta ei vaikutusta enkä sellaista odottanutkaan, koska sähkötöitä ei ole tehty. Olisiko jollakin kokemusta vastaavasta viasta ja antaa vinkkiä. Piirikortteja saa ainakin Ruotsista ja muutakin tavaraa kalliiseen hintaan. Voihan olla kompressorikin loppu ?
Vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
« Viimeksi muokattu: 29.04.24 - klo:23:01 kirjoittanut Matti T »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC Ecoheat 10.5 herjaa väärää vaihejärjestystä
« Vastaus #1 : 30.04.24 - klo:07:50 »
Kaikki vaiheet tulee koneelle, mitattu?
Löystynyt johto?

Poissa Matti T

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecoheat 10.5 herjaa väärää vaihejärjestystä
« Vastaus #2 : 12.05.24 - klo:13:09 »
Syy löytyi pehmokäynnistyskortista. Selvät oikosulun merkit takana. Tilasin Ruotsista uuden hintaan 540 € ja vaihdoin. Sen jälkeen on toiminut. Varsin helppo toimenpide.

Poissa EP568

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecoheat 10.5 herjaa väärää vaihejärjestystä
« Vastaus #3 : 19.05.24 - klo:08:51 »
Mistä tilasit osan ? Jos joskus tulevaisuudessa jotain tarvitsee... :).