Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jucci” LIMINKA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 2009: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 123 m2, 344 m3 37,9 W/m2 4,66 kW 15 532 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 4,66 kW 15 532 kWh
• Johtumat yhteensä 373,0 m2 87 % 4,06 kW 85 % 13 125 kWh
• Kiinteistö yhteensä 123 m2 344 m3 5,4 COP 4,4 kW 15 532 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 629 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,9 kW 13 903 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 18 303 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 18 303 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 123 m2 149 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 18 303 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,9 kW 14 373 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 930 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 930 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 780 kWh
•
Tarvitaan vähintään 194 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 35 m maaporausta. Poraussyvyys 194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m. Putkea kaivossa yhteensä 388 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 413 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 396 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 418 ltr 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.