Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Mikhae” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Asunto + tekninen 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 188 m2, 557 m3 32,7 W/m2 6,13 kW 17 519 kWh
- Autotalli 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 18,5°C, 42 m2, 131 m3 35 W/m2 1,45 kW 3 516 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 7,58 kW 21 036 kWh
• Johtumat yhteensä 700,4 m2 88 % 6,69 kW 86 % 18 131 kWh
• Kiinteistö yhteensä 229 m2 688 m3 5,8 COP 7,2 kW 21 036 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 330 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,4 kW 18 706 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 706 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,7 kW 24 706 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 229 m2 108 kWh/m2 4,9 SCOP 8,7 kW 24 706 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 7,2 kW 19 656 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 050 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 050 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 947 kWh
•
Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m. Putkea kaivossa yhteensä 430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 470 litraa 83 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 589 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 473 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 ltr 20 kPa = 0,2 bar
...
Tässä oli muutoin varsin hyvät lähtötiedot, mutta rakennuksen ulkopiiri tai vaihtoisesti ulkomitat puuttuivat. Ulkoseinän alan laskenta on tehty nyt arvausperusteisesti.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.