Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Barambas” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2023: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 138 m2, 359 m3 32,6 W/m2 4,50 kW 12 694 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 4,50 kW 12 694 kWh
• Kiinteistö, 138 m2, 359 m3 5,8 COP 4,13 kW 12 694 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 5,3 kW 17 494 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 856 kWh 0,56 kW 15 638 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 638 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 15 638 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 138 m2 113 kWh/m2 4,8 SCOP 6,0 kW 15 638 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,0 kW 12 364 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 274 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 274 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 092 kWh
• Tarvitaan vähintään 142 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 142 m
- Kaivon aktiivisyvyys 136 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 m. Putkea kaivossa yhteensä 284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 312 litraa 28 kPa = 0,28 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea moreeni, 309 m = 1 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 290 litraa 42 kPa = 0,42 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.