Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso  (Luettu 1077 kertaa)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Eilen päivällä klo 11.35 kone alkoi lämmittämään käyttövettä ja lämmittäen 56 asteeseen. Kun vesi oli jäähtynyt 54 asteiseksi, alkoi taas lämmittämään 56 asteiseksi. Tuota lämmitystapaa kesti noin klo 24 saakka, eli reilun 12 tunnin ajan. Aikaisemmin ei ole tuollaista ole tapahtunut. Tiedoista katsoin, niin ei löytynyt mitään merkintää legionella kuumennuksesta.
Osaako joku kestoa mistä voisi johtua ja pitäisikö olla huolissaan. 

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #1 : 03.05.23 - klo:19:16 »
Laitappa vähän kuvia Onlinen graafista missä kaikki täpät valittuna, niin pystyy vähän paremmin katsomaan. Myös Onlinesta kiinnostaa tiedot "Yksityiskohdat -> Prioriteetti" josta kellonkuvaa painamalla aukeaa historianäkymä kellonaikoineen ja tekemisineen.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #2 : 04.05.23 - klo:05:21 »
Tuossa käyrää ja dataa. käyräsasä hieman katkoja reitittimen huollon takia.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #3 : 04.05.23 - klo:08:03 »
Käyttöveden toinen anturi, jolle on korkeampi painotus, on voinut näyttää jotain pientä arvoa. Tuon ylemmän anturin mukaan ei olisi tarvinnut lämmittää vettä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #4 : 04.05.23 - klo:17:50 »
Tuossa koneessa on kyllä jokin/jotkin asetukset pahasti pielessä, kun on noin tikkaavaa käyntiä historian perusteella. Muutaman minuutin lämmitysjaksoja joiden jälkeen muutama minuutti huilitaan ja taas muutama minuutti lämmitetään.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #5 : 04.05.23 - klo:21:28 »
Tuossa koneessa on kyllä jokin/jotkin asetukset pahasti pielessä, kun on noin tikkaavaa käyntiä historian perusteella. Muutaman minuutin lämmitysjaksoja joiden jälkeen muutama minuutti huilitaan ja taas muutama minuutti lämmitetään.
Minun käsityksen mukaan koneen 3 kW minimi lämmitysteho on lämmitystarpeeseen nähden on turhan suuri. Lämmitettävä ala 107 m2 ja josta alasta arviolta 1/3 normaalia viileämpänä 14-17 ja loput 2/3 osan n. 20-21 asteen välillä. Varmaan Calibra 7 olisi riittävä.
Vasta kylmemmillä keleillä käyntijaksot ovat pidempiä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #6 : 05.05.23 - klo:07:23 »
Tuossa koneessa on kyllä jokin/jotkin asetukset pahasti pielessä, kun on noin tikkaavaa käyntiä historian perusteella. Muutaman minuutin lämmitysjaksoja joiden jälkeen muutama minuutti huilitaan ja taas muutama minuutti lämmitetään.
Todellakin aika reippasti ylitehoinen ja vaatisi reippaan puskurin väliin, jotta käy paremmilla jaksoilla.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 erikoinen käyttöveden lämmitysjakso
« Vastaus #7 : 06.05.23 - klo:05:07 »
Seuraako mitä epäedullist tiheästä käynnistys-/pysäytysjaksosta? Kuluuko pehmokäynnistin ja kompura nopeammin loppuun.
Tätä konetta ennen oli Ekowellin on/of periaatteella toimiva maalämpöpumppu 24 vuotta, johon tuli kylmäainevuoto lämmönvaihtimen sisälle. Kompura oli vielä alkuperäinen ja kunnossa.