« : 07.04.23 - klo:09:56 »
Hei,mitäs mielipiteitä tällaisesta asiasta olette, kun meille vaihdettiin kalvopaisunta ja olin sitä mieltä että paisari joka asennettin on liian pieni tilavuudeltaan.Vanha oli 18l ja uusi mikä meni tilalle on 12l ,talo on v.1959 rakennettu 1 1/2 kerroksinen talo ja öljylämmitysen aikaan paisari oli 25l.Esipaineet asentaja laittoi 0,8bar ,kysyi vielä pääkallon paikalta asiasta ja nyt kun säät on seilannut alle-10c ja +5c väliä niin paine putoaa 0,5bar,lisäsin paisarin paineen 1bariin mutta verkoston paine putoaa alle 0,6 barin,ilmaa ei tunnu verkossa olevan .vesitila on kyllä suurempi tilavuudeltaan  kuin uudemmissa taloissa kun tämän ikäisissä lämmitysverkko on toiminut vielä vapaalla kierrolla ja putkisto on myös sen mukainen mitoiltaan.Olisi hyvä saada kuulla vähän muidenkin ajatuksia asiasta.
Hyvää Pääsiäistä kaikille!

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: kalvopaisunta-astia
« Vastaus #1 : 07.04.23 - klo:16:34 »
Liian pieni ja tarpeettoman suuri esipaine
Paljonko on paisunta-astian ja ylimmän patterin yläreunan välinen korkeusero?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hamala10

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kalvopaisunta-astia
« Vastaus #2 : 07.04.23 - klo:17:47 »
Ero on noin 8m, lisäsin painetta kun asennusfirman tj sanoi näin

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: kalvopaisunta-astia
« Vastaus #3 : 07.04.23 - klo:18:27 »
Puolitoista kerrosta ja paisunta-asialta pystysuora korkeusero ylimmän patterin yläreunaan 8 m, voiko olla totta?

Jos esipaine on 0,8 bar, niin silloin kun kun verkoston paine laskee alle 0,8 bar on paisunta-astian kumikalvo venynyt tiukasti astian kattoon asti ja tässä vaiheessa on menetetty astian kompensoitikyky ja verkoston paine romahtaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hamala10

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kalvopaisunta-astia
« Vastaus #4 : 07.04.23 - klo:19:54 »
jeps tätäpä itsekkin aattelin kun vanhankin kalvo oli tiukasti kiinni seinämässä ja oli ihan riekaleina kun sen korkkasin ja se oli 18l.eli 25l tilalle ja 0,8barin paine.
kiitos

Poissa hamala10

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kalvopaisunta-astia
« Vastaus #5 : 07.04.23 - klo:20:01 »
Olet kyllä oikeassa tuosta korkeudesta kun tarkemmin mittasin niin noin 6m on tarkemmin

Kiitos

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 936
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kalvopaisunta-astia
« Vastaus #6 : 07.04.23 - klo:20:50 »
Paljonko on ollut painetta? Tuossahan olisi syytä laittaa sen verran, ettei kylmänäkään mene lähelle kalvon esipainetta. Siis vaikkapa 2 bar.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2