Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa  (Luettu 811 kertaa)

Poissa JaakkoMik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Olisi omakotitalossa otsikon mukainen n. 13 vuotta vanha laite,  joka alkanut oireilla pienpainepressostaatin laukeamisen suhteen todella oudosti. (Tähän asti toiminut täysin ongelmitta)

Tässä lyhyt kuvaus mitä tapahtunut tähän mennessä:

- Ongelmat alkoivat pari kuukautta sitten eli meni tuohon vikatilaan eikä toipunut. Putkimies kävi tekemässä pumpulle ja kaivolle totaalisen tarkastuksen (ei kylmäpuolta) ja kaikki vaikutti olevan kunnossa. Pumppu toimi tämän jälkeen täysin normaalisti n. 8 päivää, jonka jälkeen sama virhetilanne. (Ja virhe ei poisto vaikka pumpun käynnistää uudestaan)

- Tämän jälkeen vaihdettiin tuo pienpainepressostaatti uuteen, koska oletus oli, että siinä on vika. Pumppu toimi tämän jälkeen taas n. viikon ja jälleen sama virhetilanne.

- Nyt sitten tuli käymään kylmäpuolen asiantuntija ja mittasi kylmäaineet, joista ei ollut puutetta. Kuitenkin samassa yhteydessä totesi, että kylmäpuolen paisuntaventtiili on viallinen.

- Paisuntaventtiili vaihdettiin n. kaksi viikkoa sitten uuteen ja pumppu toimi täysin moitteettomasti kunnes eilen jälleen sama virhetilanne eli pienpainepressostaatti laukeaa. Jos  pumpun käynnistää uudelleen, niin kompura ehtii olla käynnissä 30-60 sekuntia kunnes tulee tuo virhetila. :-(

Onko kukaan törmännyt tällaiseen tilanteeseen? Lähinnä tulee mieleen, että onko pumpussa vieläkin jokin tunnistamaton viallinen komponentti vai onko voinut käydä niin, että paisuntaventtiilin yhteydessä kun tehtiin kylmäaineen täyttö, niin jäänyt jokin pieni vuoto ja nyt se on tässä kahden viikon aikana päässyt tyhjentymään sen verran että tuli tuo vikatilanne.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #1 : 20.03.23 - klo:18:45 »
Yleensä tmänkaltaiset ongelmat selviävät kun tutkitaan minkälaisilla lämpötiloilla kone käy.
Tietämättä mitä mittauksia tämän ikäisessä Thermiassa on, mutta varmaankin ainakin osa seuraavista

Katso seuraavat lämpötilat normaalin käyntijakson alku ja loppupuolella.
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Lämmönjakoon meno (lattialämmitys vai patterit?)
- Lämmönjaosta paluu
- Kuumakaasu
- Käyttövesisäiliö
- Asteminuutit

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #2 : 20.03.23 - klo:21:37 »
Mietitäänpäs asiaa seuraavalta kantilta.
On tehty kolme korjaavaa toimenpidettä mitkä auttoivat viikon pari mutta eivät poistaneet alkuperäistä vikaa.
Mikä on yhdistävä tekijä näille remonteille?
"IVO-resetti"
Eli todennäköisesti kaikissa tapauksissa oli työn yhteydessä jossain vaiheessa koneesta kaikki sähköt pois ?
Katkaise koneesta sähköt muutamaksi minuutiksi ja katso sen jälkeen että virkistyikö kone.
Jos näin tapahtui, niin vika on todennäköisesti elektroniikkapuolella.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JaakkoMik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #3 : 20.03.23 - klo:22:04 »
Mietitäänpäs asiaa seuraavalta kantilta.
On tehty kolme korjaavaa toimenpidettä mitkä auttoivat viikon pari mutta eivät poistaneet alkuperäistä vikaa.
Mikä on yhdistävä tekijä näille remonteille?
"IVO-resetti"
Eli todennäköisesti kaikissa tapauksissa oli työn yhteydessä jossain vaiheessa koneesta kaikki sähköt pois ?
Katkaise koneesta sähköt muutamaksi minuutiksi ja katso sen jälkeen että virkistyikö kone.
Jos näin tapahtui, niin vika on todennäköisesti elektroniikkapuolella.

ATS

Tosiaan tuo sähköjen katkaisu ei auta, olen pitänyt konetta kiinni jopa usean tunnin ja sitten kun tuo vikatila alkaa tulla, niin se jatkuu melkein heti koneen käynnistyksen jälkeen kun kompura on käynyt sen 30-60 sekuntia :-(

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #4 : 21.03.23 - klo:09:18 »
Lainaus
Lähinnä tulee mieleen, että onko pumpussa vieläkin jokin tunnistamaton viallinen komponentti

Jos lämmönkeruun liuoksen kiertopumppu ei käynnisty kun kompressori käynnistyy niin seurauksena on matalapainepressostaatin laukaisu koska muuten höyrystin jäätyisi.

Vanhemmissa keruun kiertopumpuissa on mahdollista sellainen vika että kiertopumpun käyntikondensaattori heikkenee jolloin kiertopumppu ei aina käynnisty tai kierrosnopeus alenee.

Jos keruun liuospumppu on Wilon tai Grunfossin 1-vaihe moottorilla niin tuo konkka löytyy kiertopumpun nopeudensäätökotelosta.
Uusia konkkia saa useimmista sähkö- ja elektroiniikka liikeistä ja konkan arvot näkee vanhasta konkasta,esim 2-4uF ja 230-400V.

Esim tuolta voi tilata
https://www.starelec.fi/index.php?cPath=48_848
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JaakkoMik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #5 : 21.03.23 - klo:09:40 »
Jos lämmönkeruun liuoksen kiertopumppu ei käynnisty kun kompressori käynnistyy niin seurauksena on matalapainepressostaatin laukaisu koska muuten höyrystin jäätyisi.

Vanhemmissa keruun kiertopumpuissa on mahdollista sellainen vika että kiertopumpun käyntikondensaattori heikkenee jolloin kiertopumppu ei aina käynnisty tai kierrosnopeus alenee.

Jos keruun liuospumppu on Wilon tai Grunfossin 1-vaihe moottorilla niin tuo konkka löytyy kiertopumpun nopeudensäätökotelosta.
Uusia konkkia saa useimmista sähkö- ja elektroiniikka liikeistä ja konkan arvot näkee vanhasta konkasta,esim 2-4uF ja 230-400V.

Esim tuolta voi tilata
https://www.starelec.fi/index.php?cPath=48_848

Mutta tapahtuisiko tuo sitten melkein heti kun kompressori käynnistyy? Tuossa on selkeästi aina sellainen usean kymmenen sekunnin aika, että kompura ehtii olla käynnissä ennenkuin pienpainepressostaatti laukeaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #6 : 21.03.23 - klo:10:06 »
Lainaus
Mutta tapahtuisiko tuo sitten melkein heti kun kompressori käynnistyy? Tuossa on selkeästi aina sellainen usean kymmenen sekunnin aika, että kompura ehtii olla käynnissä ennenkuin pienpainepressostaatti laukeaa
Tuo aika on juuri sellainen aika mikä tulee jos keruupumppu ei lähde pyöriin.

Matias kertoi hyvän syyn miksi pumppu ei lähde pyöriin

On toinenkin syy mistä voi johtua satunnainen pumpun käynnistymättömyys.
Moottorin laakerit ovat niin kuluneet että roottori ottaa kiinni staattoriin.
Todennäköisesti tässä pumpussa on moottorin päässä ruuvi.
Avaa ruuvi, voi tulla muutama tippa vettä mutta avaa kuitenkin varoen
Ruuvin reiästä näkyy akselin pää missä on ruuvimeisselihahlo.
Pyöritä akselia ruuvimeisselillä ja tunnustele pyöriikö se herkästi vai tuntuuko takertelua.
Nyt voit käynnistää pumpun ja katsoa lähtikö akseli pyöriin.
Ellei lähtenyt niin anna alkuvauhtia akselista

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat 10 ja pienpainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #7 : 21.03.23 - klo:12:28 »
Jos imupaine on pumpun toimiessa 3bar tai yli niin kylmäpuoli on kunnossa ja tuo kiertopumppu saattaa pätkiä. Jos siinä on vielä se Wilon 25/10 tai 30/10 niin siinä on se nopeussäädin ongelma. Pari kumitiivistettä sinne punaiseen tappiin kannen alle ja kansi uudelleen paikoilleen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *