Maalämmön suunnittelu > Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit
Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
Skipi:
Onko mahdollista käyttää maapiiriä kaivojen sijaan isommassa kohteessa. Kaivoja suunniteltiin aluksi 5 kpl 250 metrin kaivoja. Miten pitkä maaapiiri vaadittaisiin tilalle? Mikä on maapiirin putkien minimi väli toisistaan? Tietoja on vähän koska olen vain hankkeen sivusta seuraaja.
Tipi:
Putkien kaivaminen maahan porakaivon sijaan on mahdollista. Kohteen sijainnista ja maaperän laadusta riippuen, putkea tarvittaneen karkeasti arvioiden saman verran kuin putkea kaivossa eli noin 5 x 500m. Putket asennetaan routarajan alapuolelle, 1-1.2 m syvyyteen noin 1.5 m etäisyydelle toisistaan.
Kostea savinen maaperä on lämmönlähteenä parempi kuin kuiva hiekkamaa.
jmaja:
Samaa suuruusluokkaa putkea kuin kaivoon laitetaan eli 10x250 m.
Skipi:
Kiitos vastauksista. Hyvin haastavaa tuo maapiirin mahduttaminen tontille tulisi olemaan.
Tipi:
Kaivojen väliin pitäisi jättää noin 25 m etäisyyttä toisistaan, jotta ne eivät ime lämpöä samasta varannosta.
Miten tuohon 250m syvyyteen on päädytty, onko mahdollista porata esimerkiksi 4 kpl syvempiä kaivoja?
Mikäli haluat puolueettoman vertailu mitoituksen, jäsen Tomppelilta sellaisen varmasti saa kunhan laitat tarvittavat lähtötiedot näkyville.