Hei,
Ostimme äskettäin 2013 rakennetun talon, lämpiää otsikon pumpulla. Teimme pienen softan joka logaa dataa viessmannin rajapinnasta. Käyttöveden lämmitystä ihmetellessä heräsi muutama kysymys.
Kun asetan käyttöveden 55 asteeseen ja annan sähkövastuksen auttaa, toimii sykli jotakuinkin normaalisti poislukien että sähkövastus hyppää mukaan vaikka käyttöveden lämpö ei olisi tippunut hystereesin määrittelemää määrää. Tämä johtuu ilmeisesti siitä että lämmityksen käynnistyessä 50 asteessa, kiertää vesi säiliössä niin että se hyvin nopeasti tippuu sähkövastuksen hystereesiasetuksen alle. Hystereesit ovat pumpulle 5 ja vastukselle 10 astetta.
Ensimmäisessä liitteessä pinkki tausta on kun kompura käy, tasaisempi punainen käyrä on käyttöveden lämpötila-anturin lukema, vihreä on ilmeisesti kompuralta/vastukselta tulevan veden lämpö ja piikikäs punainen kertoo sähkövastuksen tason 1/2/3/0 tasolla. Vesi lämpeää tässä asetettuun 55 asteen arvoon, mutta pumppu käy vain hetken ja vastus hoitaa lämmityksen.
Toisessa liitteessä vastukset ovat poiskytkettynä. Pumppu lämmittää vain kunnes tulovesi on 60 asteista ja luovuttaa. Veden lämpö ei nouse pyydettyyn lämpötilaan vaan ainoastaan noin 2 astetta hystereesin pohjalta. Jos asetan pyydetyn lämpötilan 60 asteeseen käy pumppu pari lyhyttä sykliä kunnes ja vesi jää noin 53 aseteeseen.
Liitteissä näkyy myös kun pumppu lämmittää lämmityskiertoa ja menovesi on viileämpää. Siinä toiminnassa kaikki hyvin.