Mikke75:
Tervehdys

Otsikon mukainen maalampöpumppu ilmoittaa jäätymissuojaus aktiivinen. Mitähän mahtaa tarkoittaa ja vaatiiko toimenpiteitä? Pumppu ei lämmitä lattiassa kiertävää vettä korkeaksi. Alle 30 asteista. Kiitoksia.

tomppeli:
Jäätymissuojaus tarkoittanee sitä, että maalämpökoneen lämmönkeruupuolella olevan höyrystymislämmönvaihtimen lämpötila on laskenut liian alas. Hälytys tulee päälle, jos höyrystimeltä lähtee kaivolle -9 asteista nestettä kaivolle.
Maasta ei tule jostain syystä tarpeeksi paljon uutta lämpöenergiaa pumpulle.

Syynä voi olla:
- keruupiirissä on ilmaa ja kierto ei toimi siitä syystä
- keruun kiertopumppu ei toimi
- keruun mutasihti tukossa ja estää maanesteen kierron.
- kaivoon menevän keruuputken ympärille on muodostunut kaivossa jäävaippa, joka on nostanut putkea ylös ja putkeen on tullut vekki, joka haittaa kiertoa
- maalämpökaivo on jäätynyt tai mennyt liian kylmäksi suurentuneen lämmitystarpeen takia.

Hambula:

--- Lainaus käyttäjältä: Mikke75 - 04.02.23 - klo:18:01 ---Tervehdys

Otsikon mukainen maalampöpumppu ilmoittaa jäätymissuojaus aktiivinen. Mitähän mahtaa tarkoittaa ja vaatiiko toimenpiteitä? Pumppu ei lämmitä lattiassa kiertävää vettä korkeaksi. Alle 30 asteista. Kiitoksia.

--- Lainaus päättyy ---

Vaihda lämmitysmode takaisin jatkuva mukavuus. Näytön oikean yläkulman pikanapista vaihdetaan. Se kilven kuva on jäätymissuoja. Siinä on auto,aurinko,kuu ja jäätymissuoja. Yleensä siitä painetaan kun jostain napista pitää taustavalo sytyttää, mutta koskaan sitä ei ole itse painettu vaan itsekseen muuttunut.
Vastaavasti vasemmasta yläkulmasta saa käyttöveden päälle / pois ja pakkolataus, kun painaa 5sek.

Yarry:
Moi, geocube 7 antaa samaa ilmoitusta ajottain ja "huilailee" aikansa ja lähtee taas lämmittämään normaalisti. Lämpöä ja lämmintä vettä on siis riittänyt normaalisti, mutta viittaako tämä nyt siis kaivon jäätymiseen?
Voiko kaivon jäätymistä päätellä jostain muusta kuin kaivoon menevän liuoksen lämpötilasta? Tässä mallissahan tuota tietoa ei näe, ainoastaan kaivosta tulevan liuoksen lämpötilan joka tippunut kovimmilla pakkasjaksoillla ~-1C asti.
-Jari

tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: Yarry - 18.02.24 - klo:15:25 ---Moi, geocube 7 antaa samaa ilmoitusta ajottain ja "huilailee" aikansa ja lähtee taas lämmittämään normaalisti. Lämpöä ja lämmintä vettä on siis riittänyt normaalisti, mutta viittaako tämä nyt siis kaivon jäätymiseen?
Voiko kaivon jäätymistä päätellä jostain muusta kuin kaivoon menevän liuoksen lämpötilasta? Tässä mallissahan tuota tietoa ei näe, ainoastaan kaivosta tulevan liuoksen lämpötilan joka tippunut kovimmilla pakkasjaksoillla ~-1C asti.
-Jari

--- Lainaus päättyy ---
On siinä jäätymisen rajoilla.
Jäätymistä tapahtuu kaivoon menevän putken ympärille ja vettä kevyempi putken ympärillä oleva jäävaippa saattaa nostaa keräinputkea ylös, jolloin siihen saattaa tulla vekki, joka haittaa nesteen kiertoa.

Syy voi toki olla joku muukin.
Vaikkapa osittain tukkeentunut roskasihti, tai liikaa ilmaa keruupiirissä.
Ilma keruupiirissä kuuluu kohahteluna keruun putkissa.