Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255-16 muutama keissi tietäjille  (Luettu 1044 kertaa)

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1255-16 muutama keissi tietäjille
« : 29.01.23 - klo:19:59 »
Moro

Alkoi muakin kiinnostamaan Niben sielunelämä kun pörssisähkö jossain vaiheessa edessä. Laite toiminut moitteetta sen 7 vuotta, mutta välipäivinä laitoin vehkeen nettiin ja Uplinkkiin, päivitin uusimman ohjelman sekä aloin keräämään tikulle dataa sekä otin sen uplinkin maksuversion.

Liitteenä muutama keissi, jotka itse havaitsin.

-asteminuutit sukeltaa kun nopea muutos lasketussa menovedessä (yleensä, ei aina). Laite jää jyrskyttää samoilla kompressorin kierroksilla pitkän aikaa. Tästä on ollut keskustelua aiemminkin.
- 2 kertaa EB1 ja EB3 virrat aloitti ihan helkutin moisen humpaamisen. Liittyy ilmeisesti tuohon edelliseen jollain tavalla.
- Kompuran käynnistykset olen saanut vähemmälle, muttei mitään havaintoa miten. Lähinnä pelannut asteminuuttien ja lisäyksien, alimman lämpötilan sekä ulkolämpötilan keskisarvoituksen kanssa. Sihdit putsattiin ja maapiiri täytettiin kuun puolivälissä.

Voin tehdä lisää kuvia tarpeen mukaan Uplinkistä ja kuukauden vaihteessa myös logintutkijalla. Listaan myös nykyiset asetukset. Saako ne tikulle ladatut asetukset jotenkin ihmiselle ymmärrettävään muotoon? Ois vähän helpompi jakaa teillekin.

Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255-16 muutama keissi tietäjille
« Vastaus #1 : 29.01.23 - klo:21:52 »
-asteminuutit sukeltaa kun nopea muutos lasketussa menovedessä (yleensä, ei aina). Laite jää jyrskyttää samoilla kompressorin kierroksilla pitkän aikaa. Tästä on ollut keskustelua aiemminkin.
- 2 kertaa EB1 ja EB3 virrat aloitti ihan helkutin moisen humpaamisen. Liittyy ilmeisesti tuohon edelliseen jollain tavalla.

Asteminuutit saakin sukeltaa ja jäädä sitten sinne käynnistyksen alapuolelle, kunnes ulkolämpötila nousee. Ei pumpulla ole välttämättä hinkua ajaa kovilla tehoilla itseään sammuksiin.

Tod näk talossa joku muu laite käytti sähköä, sähköliesi? Nuo virta-anturithan mittaavat koko talon kulutusta jos ovat oikein asennettu. Jos vastukset olet estänyt (fiksua?), niin eipä Nibe helkutinmoista humppaa voi saada aikaiseksi.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255-16 muutama keissi tietäjille
« Vastaus #2 : 29.01.23 - klo:22:40 »
Moro,

Minä oletin että nuo virtamittaukset ovat  vain Nibestä. Tämä oli hyvä tieto, kiitos.
Jos keli pysyy tasaisena, kone naputtaa tasaisesti asteminuuttirajan ja vähän yli nollan väliä. Jos keli kylmenee nopeasti, asteminuutit tietysti sukeltaa. Menoveden lt muuttuu jossain vaiheessa keliä vastaavaksi ja hitaasti yli joka pitää asteminuutit alhaalla pitkään. Potkua kompurassa olisi, mutta ohjelma tahtoo säästellä.
Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255-16 muutama keissi tietäjille
« Vastaus #3 : 29.01.23 - klo:23:16 »
Moro,

Minä oletin että nuo virtamittaukset ovat  vain Nibestä. Tämä oli hyvä tieto, kiitos.
Jos keli pysyy tasaisena, kone naputtaa tasaisesti asteminuuttirajan ja vähän yli nollan väliä. Jos keli kylmenee nopeasti, asteminuutit tietysti sukeltaa. Menoveden lt muuttuu jossain vaiheessa keliä vastaavaksi ja hitaasti yli joka pitää asteminuutit alhaalla pitkään. Potkua kompurassa olisi, mutta ohjelma tahtoo säästellä.
Vesa

Minkäliset asteminuuttiasetukset on nyt käytössä?  Jos haluat kompuran mukaan nopeammin, niin pienennä "käynnistysero lisälämpö" arvoa (vakiona 400). Mulla 200 toimii hyvin, kompuran starttiraja -170 ja asteminuutit ei laske alle -225. Vakioarvolla laski lähelle -300 ennen kuin kompura alkoi kunnolla hommiin. Tämä pörssisähköohjauksessa hyvä, niin ehtii halvoilla tunneilla tehdä enemmän hommia.

Mitä suurempi tuo käynnistysero on, sitä laiskemmin kompura aloittaa hommansa eli antaa asteminuuttien valua alas reippaasti. Tietty liian pientä eroa ei kannata asettaa, riippuen laitteiston mitoituksesta, ettei pärähdä vastukset turhaan päälle. Pienennä pikku stepeissä ja katso logista miten homma pelaa ja jaksaako kompura kiriä asteminutit hyvällä marginaalilla kiinni ennen tuota vastusrajan saavuttamista.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255-16 muutama keissi tietäjille
« Vastaus #4 : 30.01.23 - klo:20:12 »
Moro

Asteminuutit -120. Lisäys 200. Seuraava lisäys 100. Tuo -120 on ollut 7 vuotta koneessa. Pelailin sillä aikani -200 asti ja taisi olla yöpakkasten aikaa, niin sukelsi pitkäksi aikaa. Palautin takaisin.
Nyt kun tasainen lt ulkona, niin napuuttaa -120-+10 koko ajan. Nopeassa lt laskussa jäi vuorokaudeksi -150. Jos olen oikein ymmärtänyt talo pysyy suht lämpimänä koska laskettu meno ja meno hoitaa asian. Mutta asteminuuttihumppaamisen aikana meno on keskimäärin lämpimämpi. Eli jos asteminuutit jäävät pitkäksi aikaa alas, torppa viilenee. Ihmeen hidas tuo säätö, ihan kuin odottaisi ulkolämpötilasta helpotusta että pääsee vastapalloon nollaamaan asteminuutit. Tää on kännykällä kirjoitettu, älkää välittäkö kirjoitusvirheistä.

Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty