Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän säätö  (Luettu 1125 kertaa)

Poissa maitomiesdan

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Lämpökäyrän säätö
« : 05.12.22 - klo:16:21 »
Nopsaan ajattelin kysyä varmistuksia täältä ettei tule töhlittyä -

Eli Greenline pumppu pyörittää patteriverkkoon lämpöä torpassa, mutta sisälämpötilat ovat edellisen asukkaan jäljiltä meikälle aivan liikaa. Tällä hetkellä -3,1°C pakkasella sisälämpötila on 22 astetta.

Lämmityksen säätö on pumpussa 4,2 ja hienosäätö +0,2 , näistä lukemista varmaan voi leikata ainakin desimaalit pois?

Näillä keleillä muutoin lukemat:
Paluu LJ GT1 Nyk. 37,6 Pys 39,2
Lämmin KV GT3 50,0
Kompressori GT6 78,6
Lämpöjohto ulos GT8 49,4
LJ paluu GT9 39,2
Lämmönkeruu paluu GT10 2,9
Lämmönkeruu Meno GT11 -0,2

Jonkin verran hälyttelee liian suuresta LJ-deltasta, mutta siivilät ovat kyllä puhtaat ja kiertopumpun nopeuttakin napsautin korkeammaksi, onko hyvä vinkkejä mistä tämä johtuisi? Syksyllä ennen kiertopumpun nopeuden nostoa hälytti tiuhaan, nyt ehkä kaksi kertaa kuussa.

Olen miettinyt hankkivani joululahjaksi sisätilaanturin tuohon, niin luulisi lämpötilojen säätämisen vähenevän, ja pumppu reagoisi ehkä, toivottavasti, paremmin varaavan takan lämmitykseen.
Ruokolahti OKT 130m2 - 70-luvun patterikierto
IVT Greenline HT Plus C6 - 130m kaivo
Vuosikulutus(arvio) n.5000 kWh

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #1 : 24.03.23 - klo:09:52 »
ulkolämpötilan mukaan taitetulla käyrällä 5 asteen välein lämpömääritys tulee toimiva paketti, mutta säätöön menee palljon aikaa kun pitää olla oikeat kelit..  Pienillä muutoksilla on iso vaikutus. Kannattaa säätää 3-5 desimaalinapsuilla eli o,3c tai o,5 c muutoksilla käyräpisteeseen ja odottaa tovi, että muutos näkyy.

Käyräsäädöllä saa niin tarkan, että ei edes tarvi sisälämpötilasäätöä avuksi.  Sensori kannattaa kuitenkin kytkeä ilman säätövaikutusta niin näkee asteet.