Hei VeskuX. Kyllä kaiketi tämä oli ihan jees osoite sinunkin Caselle!
Tervetuloa vaan mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman antamiesi tietojen pohjalata.
Liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”VeskuX” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1970: Patterilämmitys, 19°C, 120 m2, 270 m3 21,4 W/m2 2,56 kW 8 180 kWh
- Asuinkerros 1970: Patterilämmitys, 24°C, 120 m2, 294 m3 57,7 W/m2 6,93 kW 20 244 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 9,49 kW 28 425 kWh
• Kiinteistö, 240 m2, 564 m3 4,0 COP 9,09 kW 28 425 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 10,1 kW 32 625 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 120 kWh 0,66 kW 30 505 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 505 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 30 504 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 240 m2 127 kWh/m2 3,8 SCOP 10,0 kW 30 505 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 7,5 kW 22 539 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 965 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 966 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 243 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 243 m
- Kaivon aktiivisyvyys 239 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 243 m. Putkea kaivossa yhteensä 486 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 525 litraa 83 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 659 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 558 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 568 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.