Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Okt Tornio  (Luettu 349 kertaa)

Poissa Juh44

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Okt Tornio
« : 15.01.23 - klo:21:59 »
Kiitos jo ennakkoon, olen hieman skeptinen lvi-suunnittelun maapiiristä ja pumpun mitoituksesta niin vertailukohde olisi mielestäni paikoillaan.
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tornio
- Rakentamisvuosi? 2023 Ei ole rinnetalo
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys sekä leivinuuni.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 15,8x8,3=48,27m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 200+50  (28mm utw, 32mm tuuletus, 9mm kipsi, 198 runko, 48 koolaus, 13mm ek kipsi) yht.328mm
- Kerrosten lukumäärä  1,5
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 1krs 112,5m2 2-kerros 51m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 1krs 2590mm, 2krs 2500mm
- Alapohjan laatu, paaluperustus, kantava sokkelipalkki jonka päällä ontelolaattakenttä, ontelokentän alapuoli tuulettuu tuuletuspaaluilla,onteloiden päällä 200mm styrox ja sen päällä 100mm pintalaatta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvillaa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?   ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaali,2 lasinen lämpölasi+1lasi
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Ei
- Tilojen lämpötilat? Asuintiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Energiaselvityksen arvoja=

Rakennustilavuus 433 rak-m³ Julkisivupinta-ala on 226 m²
Maanpäälliset kerrostasoalat yhteensä Ikkunapinta-ala on 12 % maanpäällisestä kerrostasoalasta 198.5 m²
Lämmitetty nettoala Ikkunapinta-ala on 11 % julkisivun pinta-alasta

Johtuminen: 6250 W
Vuotoilma: 1122 W
Tuloilma: 235 W
Korvausilma: 0 W
Tilojen lämmitysjärjestelmän tehon tarve: 7.6 kW

Energian nettotarve kWh/a
Tilojen lämmitys 11612
Ilmanvaihdon lämmitys 34
Lämpimän käyttöveden valmistus 4200


Maapiirin pituus? maa savea. Mietinnässä myös maakylmä ( yksi "ylimääräinen" piiri syvemmälle)
« Viimeksi muokattu: 16.01.23 - klo:13:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 231
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Okt Tornio
« Vastaus #1 : 16.01.23 - klo:13:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Juh44”   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- 1krs 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 298 m3    31,4 W/m2   3,61 kW   10 371 kWh
- 2krs 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 51 m2, 128 m3    37,6 W/m2   1,92 kW   5 346 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   33 W/m2   5,53 kW   15 717 kWh

• Kiinteistö,  166 m2,  425 m3          5,3 COP   5,31 kW   15 717 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   6,3 kW   19 917 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 196 kWh   0,38 kW   18 721 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   18 721 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   18 721 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   166 m2   113 kWh/m2   4,6 SCOP   6,3 kW   18 721 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,1 kW   14 685 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 036 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 036 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 881 kWh

Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   207 m
- Kaivon aktiivisyvyys 201 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 m.   Putkea kaivossa yhteensä   414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa      41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 438 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 452 litraa      14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Juh44

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Okt Tornio
« Vastaus #2 : 28.01.23 - klo:19:50 »
Kiitos laskelmasta, aika prikulleen samat arvot kuin oli lvi-suunnitelmissa.
Itselläni haluttaisi vaan laittaa 1 kieppi lisää maapiiriä ja pumppuun 3kw lisää mutta jos laskelmat ovat nuo niin takaisinmaksuaika on ikuisuus.