Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Samiz92” HEINOLA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Uudisrakennus 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 156 m2, 421 m3 25,7 W/m2 4,00 kW 12 969 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 4,00 kW 12 969 kWh
• Kiinteistö, 156 m2, 421 m3 5,7 COP 3,79 kW 12 969 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 4,8 kW 17 369 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -852 kWh 0,24 kW 16 517 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 517 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 16 517 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 156 m2 106 kWh/m2 4,8 SCOP 6,0 kW 16 517 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -42 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,0 kW 13 056 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 461 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 461 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 516 kWh
•
Tarvitaan vähintään 154 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m. Putkea kaivossa yhteensä 308 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 336 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 314 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 352 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.