Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Askola  (Luettu 953 kertaa)

Poissa vippe0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö: Askola
« : 05.01.23 - klo:14:26 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla
ASKOLA
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1986, "rinnetalo", alakerta 2/3 - 3/4  seinäalasta maanvastainen seinä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Sähköllä lämmennyt, 2021 oli niistä ainoa jolloin ei lämmitetty ollenkaan puilla, jolloin kokonaissähkön kulutus oli noin 20 000kw/h, mutta tällöin oli jo alakerrassa ILP, joka siis lämmittänyt alakerran työhuonetta ja takkahuonetta yht 45m2, pesutilat ja sauna alakerrassa viileempiä ja lattialämpö.  Asukkaita 2-3 tuona vuonna :-)
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Suorasähkö - lattia, tarkoitus remontoida vesikiertoiseksi lattialämmöksi
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
lämmöntalteenotto, IV remontti 2010 luvulla muutettu nyky standardin mukaiseksi. Vallox 110.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
47m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
yläkerta: 350mm, 0,21W/m2
alakerta: 410mm, 0,29W/m2
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Lämmitettäviä tiloja yläkerta noin 102, alakerta noin 45 + 10 pesu/sauna, alakerran varastoa 47m2 ei lämmitetä vaan pysyy lämpösenä noin 15 astetta talvella.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5m molemmissa
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen 0,29W/m2
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
30cm villa jne. 0,15 tai 0,16W/m2 (kaksi lukua löytyi papereista)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, 1,48W/m2, normaali määrä yläkerrassa
alakerrassa 50cm/80cm ikkunoita (karmeineen) 5kpl
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita tiloja, alakerran varastoa varmaan joskus saatetaan alkaa lämmittää
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Noin 21, pesu/sauna pidetty ehkä 18 talvella ja varastoa ei lämmitetä ja talvella noin +15
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Tuossa niitä oli jo mainittu, ulko-ovet 3kpl uusittu ja niiden U 0.6 - 1.0W/m2 (en muista tarkemmin)
Kokonais huoneistoala 194,5m2 josta siis alakerran varastoa ei lämmitetä tällä hetkellä (noin 47m2)

Yläkerran sähkölämmitys taitaa olla alle 4kw kokonaisuudessaan eikä lattioiden maksimilämmöt ole olleet lähelläkään, en kuitenkaan ole seurannut mitä lämpöjä ollut kylmillä ilmoilla. Nyt lämmitetän yläkertaa puilla ja alakerta ILP, puiden menekistä ei mitään tietoa (paljon).
Kaivon sijaintia ei vielä tiedossa, joko jonkun metrin päässä tai 20 metrin päässä, kallio pitäisi olla lähellä.
« Viimeksi muokattu: 07.01.23 - klo:13:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: Askola
« Vastaus #1 : 06.01.23 - klo:19:58 »
Korjasin tähän laskelmaan oikean paikkakunna. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”vippe0”   ASKOLA    (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Alakerta 1986: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3       22,3 W/m2   2,17 kW   7 501 kWh
- Yläkerta 1986: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3    37,7 W/m2   3,67 kW   9 519 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      30 W/m2   5,84 kW   17 021 kWh

• Kiinteistö,  195 m2,  486 m3          5,4 COP   5,59 kW   17 021 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,161 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,87 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,5 kW   20 621 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 367 kWh   0,43 kW   19 254 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   19 254 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,80 kW   19 254 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   195 m2   99 kWh/m2   4,8 SCOP   6,8 kW   19 254 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,5 kW   15 242 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 012 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 012 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 790 kWh

Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 163 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m.   Putkea kaivossa yhteensä   336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa   39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 357 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 386 litraa   14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Edit:
Muutin laskelmaa, laskelmassa oli väärä paikkakunta
« Viimeksi muokattu: 07.01.23 - klo:13:23 kirjoittanut tomppeli »

Poissa vippe0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: Askola
« Vastaus #2 : 07.01.23 - klo:12:05 »
Ehkä voisi vielä korjata tuon paikkakunnan.
Askola  = Kunta etelä-suomessa, Porvoon ja Mäntsälän välissä, eli lämmön tarve vähän pienempi ja kallio ehkä vähän lämpösempi.

Meillä tosin veden kulutus ollut pienempää kuin keskimäärin, vuodesta riippuen 68-98 kuutiota (ja henkilöitä ollut 2-4), josta lämmitettävää varmaan sitten se 40%


Ja ihan mielelläni ottaisin sen korjatun version sähköpostiin, kiitos.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: Askola
« Vastaus #3 : 07.01.23 - klo:12:23 »
Voihan nenä. :-X
Korjaan paikkakunnan ja vaihdan koko tulosteen korjattuun..

Poissa vippe0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: Askola
« Vastaus #4 : 07.01.23 - klo:17:21 »
Kiitos paljon laskelmasta. Voisitko vielä lähettää koko laskelman s-postilla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: Askola
« Vastaus #5 : 08.01.23 - klo:10:30 »
Laitoin koko laskelman sähköpostiisi..