Lämpöpumput > Jämä

Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi

(1/2) > >>

johannes:
Turkulaisessa talossa 330 neliömetriä lämmintä lattiapinta-alaa (21-22 astetta läpi vuoden). Osassa taloa lattialämmitys, lattialämmityksen rinnalla kaikkialla vesipatterit. Maalämpöpumppu asennettu vuosi sitten tammikuun alussa. Aikaisemmin öljylämmitys, joka kulutti vuodessa öljyä noin 3200 litraa kahden hengen taloudessa.

Maalämpöjärjestelmä kulutti vuodessa ostosähköä 5981 kWh (oma erillinen mittari), myUpway kertoo, että laitteisto tuotti samana aikana lämpöenergiaa (talon lämmitys ja käyttövesi) 21 319 kWh, jolloin vuotuinen COP on 3,6.

Talon asukkaiden muu sähkön kayttö oli vuodessa 6486 kWh, maalämpöjärjestelmä mukana koko ostosähkön 12 467 kWh.

maalämpöilija:
Tässä Turun naapurissa aika vastaavat luvut 4 hlön perheellä.

Vuoden 2022 sähkönkulutus kokonaisuudessaan 11660 kWh.

Pumpun energiamittari näyttää tuotettua 21233 kWh.

Kohteen speksit alla.

Kaivo on muuten 210m

Nakke vaan:

--- Lainaus käyttäjältä: johannes - 12.01.23 - klo:12:29 ---Aikaisemmin öljylämmitys, joka kulutti vuodessa öljyä noin 3200 litraa

Maalämpöjärjestelmä kulutti vuodessa ostosähköä 5981 kWh

--- Lainaus päättyy ---

Taitaa olla foorumin ensimmäinen tapaus minun jälkeen jossa öljyn ja kilowattien suhde on tuo.
5981 / 3200 = luokkaa 1.8

Itselläni 7500kwh korvasi 4200 litraa öljyä eli =luokkaa 1.8

Tuskin tuo sinullakaan kovin ikäviä fiiliksiä herättää. Jostain syystä yleensä kerroin on paljon isompi, vaan miksi, siitä ei hajuakaan.

seppaant:

--- Lainaus ---Jostain syystä yleensä kerroin on paljon isompi, vaan miksi, siitä ei hajuakaan.
--- Lainaus päättyy ---
Minulla tuo kerroin on 2,8.
Syynä huonoon kertoimeen lienee se että talo on vuodelta 1975 (patterit) ja lämpöpumppu vuodelta 2007

ATS

kalsket:
Täällä Jämä 12 ollut -17 keväästä lähtien tuotannossa. Tuon ajan toteutunut COP 3,53.  Varsin onnistunut investointi sanoisin.