Moi,
Taustatietona : Talo -94 rakennettu ~170m2, 2 kerrosta (rinnetalo), vesikiertoinen lattialämmitys (jakotukeissa esisäätöventtiili MENO puolella. Kaikki esisäätöventtiilit vaihdettu uusiin kesällä ja termostaatit poistettu käytöstä. Oli aiemmin käsisäätöinen termostaatti osassa kierroissa mistä lähti johdollinen anturi huoneisiin, mutta nämä ei ole ollut käytössä maalämmön aikana).
Pumppu Thermia Diplomat Optimum 8kw.
Nykyiset säädöt :
Huone asetus 21c
Käyrä 30c
Min 22c
Max 42c
Käyrä +5 -2c
Käyrä 0 -1c
Käyrä -5 0c
Lämmitys pois 20c
Integraali -150
Ongelma / ihmetyksen aiheita on lähinnä 2 :
1. Mistä mahtaa johtua vai onko normaalia, että kun pumppu käy, niin koneen lämpötila näytössä MENOJOHTO näyttää paljon lämpimämpää mitä pyynti ?
Pumpun käydessä MENOJOHTO näyttää 35 (29)°c, eli järjestelmään menee jo lähellä nollakelejä 35c vaikka käyrän mukaan pyynti on vain 29c?
PALUUJOHTO puolestaan näytti pumpun käydessä 28 (44)°c. Pumpun käyntiajan aikana paluujohdon lämpötilan muutos oli ~ 25c -> 28c.
Lisäksi jakotukeilta paluupuolen putkissa on aika isoja lämpötilaeroja infrapunamittarilla mitattuna ja jopa kädellä eron tuntee. Jossain putkessa lämpötila saattaa olla ~30c ja viereisessä ei välttämättä ole kuin ~22c.
Sisällä tosin lämpötila tuntuu hyvältä (~21.5c - kaikista huoneista en ole erikseen mitannut) ja mielestäni aika tasaiselta. Infrapunamittarilla kaikkien huoneiden lattialämpötilat about 22.5-25c haitarissa. Hieman saattaisi esisäädöissä olla säätöä, mutta tästä en toistaiseksi hirveän huolissani ole.
2. Luulenko vain vai onko kyseessä aavistuksen pätkäkäyntiä ? Paljon olen lukenut ihmisillä olevan yli tunnin käynti + seisokki aikoja ~ -20c lämpötiloissa.
Meillä jo tuolla nollan tuntumassa pumppu käy n. puolet ajasta ja käyntiajat on ~30-40min ja sitten seisokkia about samat. Laitoin aamulla tiedonkeruun väliksi 6min, niin saan tänään myöhemmin katsottua tarkemmat käyntiajat 10h aikaväliltä.