Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Kerrot: "Kaikki tilat maalämmöllä ja lattialämmityksellä lämmitettäviä sisätiloja, mukaanlukien samassa rakennuksessa oleva autotalli. Onkohan talli mukana mitoissa?"
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jarkko_” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 112 m2, 325 m3 28,9 W/m2 3,24 kW 8 851 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 112 m2, 325 m3 30,4 W/m2 3,41 kW 8 177 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 6,65 kW 17 027 kWh
• Kiinteistö, 224 m2, 650 m3 6,4 COP 6,26 kW 17 027 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,221 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 7,6 kW 21 827 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 992 kWh 0,70 kW 19 835 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 572 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,07 kW 19 310 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 263 kWh
Yhteensä 224 m2 87 kWh/m2 4,6 SCOP 6,1 kW 19 572 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -15 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,1 kW 15 559 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 013 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 263 kWh) 4 276 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 640 kWh
• Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 2 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 160 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 339 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 368 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Tässä laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja ja siksikin laskelma voi olla virheellinen.
En voi ottaa mitään vastuuta laskelman oikeellisuudesta. En toimi yrittäjänä.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.