Hei! Olisiko vinkkiä mistä voisi johtua, pumppu käy miltei koko ajan.
Lämmönker meno GT11 -0.6 ja paluu GT10+0.5. Tuo ero pitäisi olla luultavasti isompi?
Kirjattu
Dino1
Tulokas
Viestejä: 3
Maalämpöfoorumi
Vs: IVT greenline C7
«
Vastaus #1 :
09.01.23 - klo:13:28 »
Meillä oli vastaavaa ongelmaa IVT HE9 ssa (10-v vanha pumppu). Paisuntaventtiili vaihdettiin ja taas toimii sillä noin 3 asteen erolla.