Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”menemene” KAARINA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 115 m2, 290 m3 27,5 W/m2 3,15 kW 9 731 kWh
- Talon yläkerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 67 m2, 153 m3 30,8 W/m2 2,05 kW 5 312 kWh
- Autotalli 2004: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 33 m2, 100 m3 51,7 W/m2 1,72 kW 2 839 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 6,92 kW 17 881 kWh
• Kiinteistö, 215 m2, 543 m3 5,6 COP 6,63 kW 17 881 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 7,7 kW 22 281 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 487 kWh 0,51 kW 20 794 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 794 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 20 794 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 215 m2 97 kWh/m2 4,9 SCOP 7,7 kW 20 794 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,3 kW 16 512 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 282 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 930 kWh
• Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 5 m maaporausta. Poraussyvyys 182 m
- Kaivon aktiivisyvyys 176 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 m. Putkea kaivossa yhteensä 364 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa 57 kPa = Ok
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.