Mitoituspyyntö okt Turku
« : 08.12.22 - klo:15:16 »
Hei,

tässä mitoituspyyntö:

-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Turku
- Rakentamisvuosi? 1956, Tasamaalla, kallion päällä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? N. 30 000 kwh / vuosi, 2,5 m3 vesivaraaja, yösähkölämmitys. Sisälämpötila ollut melko korkea edellisillä asukkailla (23 C), tosin käyttöveden kulutus ollut vastaavasti erittäin pientä.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen poisto, ns. talotuuletin. Osan vuodesta käytetty myös tuloilmalämmitintä (W=1,4kw) korvausilmaventtiilissä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Kellari 9,77 m * 8,83 m. 1. kerros ulkopituus 28,43 m. Ullakko 9,77 m * 8,83 m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Rappaus 5 cm + siporex 35 cm + rappaus 5 cm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, alakerta, yläkerta = 3.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellari 71 m2, 1. kerros 83,7 m2 yläkerta 62,4 m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2,00 m, 1. kerros 2,55 m, ullakko keskiarvo 2,3 m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, ei lämmöneristystä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 400 mm selluvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset (1990-luku), normaali 1950-luvun ikkunamäärä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kellari + 18, muuten +20 tavoite
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei valitettavasti
« Viimeksi muokattu: 09.12.22 - klo:10:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #1 : 09.12.22 - klo:10:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”sipo”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 1956: -Patterilämmitys, 18°C, 71 m2, 142 m3          34 W/m2   2,41 kW   5 510 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 84 m2, 213 m3       47,2 W/m2   3,95 kW   9 270 kWh
- Talon yläkerta 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 62 m2, 144 m3    45,3 W/m2   2,83 kW   6 665 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   9,19 kW   21 446 kWh

• Kiinteistö,  217 m2,  499 m3       3,6 COP   8,90 kW   21 446 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   9,9 kW   25 446 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 503 kWh   0,58 kW   23 943 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,80 kW   23 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   217 m2   110 kWh/m2   3,6 SCOP   9,8 kW   23 943 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      9,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   7,1 kW   17 238 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 705 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 705 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh

Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa       63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa      37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 370 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 386 litraa      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.