Kirjoittaja Aihe: Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu  (Luettu 867 kertaa)

Poissa oijml

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu
« : 13.10.23 - klo:12:59 »
Tämä onkin parempi alue. Laitoin ensin merkkikohtaisiin, pahoittelut.

Alpha InnoTec PWZS 8 on/off maalämpöpumppu vikaantunut. Ensin ilmoitukset "714 Kuumakaasu LT: LV tuotanto" ja "721 matalapainekatkaisu". Nyt "757 Matalapainehälytys - ota yhteys huoltoon". Ja kompura ei tuon viimeisen jälkeen enää käy. Häiriö tuli aina käyttövettä tehdessä ja vettä ei saatu kunnolla lämpimäksi vaan jäätiin jonnekin 45C - 50C tuntumaan. Kovin kauaa en kyllä ehtinyt seurata.

Laite on asennettu 2016 eli takuu on sopivasti mennyttä mutta ihan ikäloppu laitteen ei vielä pitäisi olla. Talo ostettiin kesällä 2022 eli käyttöhistoriasta ei sinänsä tietoa. Mutasihdin osasin katsoa eikä siellä ollut juuri mitään, muutama joku hippunen. Liuospiirin painesäiliön mittari näyttää n. 0,8 bar ja siinä paikkeilla se on minusta ollut "aina". Tämä saisi kai olla vähän korkeampi, mutta mahtaako liittyä asiaan.

Nyt akuutein ongelma on, että vastuskaan ei tunnu lämmittävän käyttövettä, ainakaan kunnolla. Näytön mukaan ollaan 33C tienoilla ja se tuntuu hiipuvan koko ajan. Prioriteeteissa käyttövesi on ykkösenä, mutta toisaalta valikoissa oli myös kohta "Häiriö: Lämmitys" eikä sitä pääse muuttamaan. Myös valikoiden "ZWE 2 häiriö" tms on enimmäkseen "Pois", välillä vilahtaa "On". ZWE saattaisi tarkoittaa vastuksia.

Liittenä on noita lokitietoja viimeiset 48h, jona aikana kompuran pitäisi olla vielä välillä käynyt. Itse en niistä ensi vilkaisulla paljoa kostunut, mutta ehkä niistä jotain vihiä voi saada.

Kaikki olennaiset tiedot, mitä en osannut kertoa, niin kysykää ihmeessä!

Poissa oijml

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu
« Vastaus #1 : 13.10.23 - klo:16:58 »
Huolto ohjeisti puhelimitse avaamaan kylmäainemoduulin kotelon. Märkäähän siellä on eli joku vuoto kyseessä. Ei kyllä haise viinalle, mutta mitä muuta siellä voi olla, öljyä? Aika lailla ympäriinsä sitä on eli joku on roiskinut tai sitten tullut paineella.

Vastuksetkin sai käyttöön, kun erikseen valitsi lisälämmön toimintatilaksi. Tuo voisi mennä vaikka automaattisesti vikatilanteessa päälle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu
« Vastaus #2 : 13.10.23 - klo:17:18 »
Yks konsti testata onko neste öljyä vai vettä on sellainen että kosketa nestettä etusormen
päällä ja hiero sitten peukaloa vasten.
Jos tuntuu liukkaalta on kyseessä öljy,jos ei niin sitten on vettä.

Koneikkoon saattaa tulla öljyä jos kylmäainepiirissä on vuoto,kylmäaineessa on öljyä mukana ja vuotokohtaan jää pelkkää öljyä koska kylmäaine itse haihtuu ilmaan.

Kylmäainevuoto sopisi hyvin alkutilanteen vikaoireisiin ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa oijml

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu
« Vastaus #3 : 13.10.23 - klo:18:19 »
Joo, kyllä se liukasta oli. Vähän kuin jotain saippuaa. Ja taskuun jääneessä nenäliinassa myös haisee öljy. Laite on vanhassa pannuhuoneessa, jossa löpön haju vähän häiritsee nuuhkimista.

Vissiin yleisratkaisu on vaihtaa koko moduuli. Mutta toivotaan, että reikä olis paikattavissa.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu
« Vastaus #4 : 18.10.23 - klo:18:43 »
Joo, kyllä se liukasta oli. Vähän kuin jotain saippuaa. Ja taskuun jääneessä nenäliinassa myös haisee öljy. Laite on vanhassa pannuhuoneessa, jossa löpön haju vähän häiritsee nuuhkimista.

Vissiin yleisratkaisu on vaihtaa koko moduuli. Mutta toivotaan, että reikä olis paikattavissa.

Paikkaaminen ei auta tilannetta. Halkeaa uudelleen.
Ongelmaan on olemassa ratkaisu..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa oijml

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha InnoTec PWZS 8: 757 matalapainekatkaisu
« Vastaus #5 : 18.10.23 - klo:19:33 »
Paikkaaminen ei auta tilannetta. Halkeaa uudelleen.
Ongelmaan on olemassa ratkaisu..

Niin joo, vaihtaa vaan merkkiä? Vai mitä? Kerro ihmeessä lisää.