Kirjoittaja Aihe: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60  (Luettu 1465 kertaa)

Poissa shacal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« : 02.06.23 - klo:20:36 »
Moikka,

Näyttäs pumppu pysähtyvän pressoon, kuumakasut ei paljoa yli 50 mene, nyt käy pätkänä ja koittaa tehdä käyttövettä.

Jokohan 9v kompura antautu.
Ainetta on, matalapaine on arvossaan… kaukana on 120 asteen painelämmöt.

Poissa shacal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #1 : 27.06.23 - klo:20:05 »
Aineet ja kompurat testattu ja mitattu.

Näyttäs että 300 litran varaaja ei vaan ota lämpö vastaan.
60c sisään, 38c ulos… ja käynnistys 41c.

Ideoita miksi kerrostus nuin, ja pitääkö suosiolla vaihtaa kiertosuunta vaiko laitta kumppu sekottamaan.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #2 : 27.06.23 - klo:21:48 »
Pyöriiköhän lauhduttimen kiertopumppu kun kompressori käy?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #3 : 28.06.23 - klo:09:40 »
Lainaus
Näyttäs että 300 litran varaaja ei vaan ota lämpö vastaan.
60c sisään, 38c ulos… ja käynnistys 41c.

Ideoita miksi kerrostus nuin, ja pitääkö suosiolla vaihtaa kiertosuunta vaiko laitta kumppu sekottamaan.

Lämpötilaero sisään - ulos on 22C.
Normaaliarvo tälle on kymmenen asteen suuruusluokkaa.
Suuri DT on yleensä seurausta siitä että virtaus on liian pieni ja syitä tähän voi olla
- Kiertopumpun toiminnassa vikaa
- Putkistossa on jotain tukosta.

Kuvan mukaan putkistossa on joustavia letkuja.
On ollut useita tapauksia missä magnetiitti on karstottanut letkut lähes tukkoon.
- Irrota letkut, tarkasta ja tarvittaessa rassaa ne auki.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa shacal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #4 : 30.06.23 - klo:02:42 »
Laitoin toisen pumpun kiertoon mukaan, ei apuja.

Täytyy tuo joustava letku kattoo seuraavaksi.
Vois samalla melkeen vaihtaa sen 22m kupariin kuten nuo loputkin.

Kun ventiilin vaihtaa käyttövedelle niin kuulee jo äänestä että joku ahdistaa.


Matiakselle, pyörii ja oikeaan suuntaan :)

Poissa shacal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #5 : 01.07.23 - klo:15:46 »
Sateista päivää tännekkin!

Kävin hakemassa uuden kumiletkunpätkän ja rakentelin 22m kovasta loppupätkän, ettei tarvii noin pitkää kumiletkua olla.

Tyhjensin järjestelmän kokonaan vedestä ja työnsin paineilmaa läpi molempiin kiertoihin.
Purin myös kaikki liitokset auki ja kaikista löyty magnatiittia.
Samalla parantelin järjestelmää, asentamalla myös käyttöveden puolelle sulun sihdillä.
Ihan pöljä asennus Tom Allenilta ku lämpöpuolella sellanen on, mutta kaikki shitt löyty köyttöveden puolelta 3tie venttiilistä …

Noh, jotta ei jäis kalvaamaan, ajoin laakerinkuulat paineilmalla kierukan läpi… saalis liitteessä.

Nyt vehkeet kasassa ja dt 5-8 astetta. Seurataas nyt paripäivää, josko asettus.

Kiitän kaikille vastanneille, antoi luottoa lähtee vaan purkaa että kyllä vika on mekaaninen!

Poissa ToR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #6 : 02.07.23 - klo:21:42 »
Onko jotain millä tuota magnetiittiä voisi liuottaa? Sitruunahappo?
Carrier C9

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #7 : 02.07.23 - klo:23:15 »
Sateista päivää tännekkin!

Kävin hakemassa uuden kumiletkunpätkän ja rakentelin 22m kovasta loppupätkän, ettei tarvii noin pitkää kumiletkua olla.

Tyhjensin järjestelmän kokonaan vedestä ja työnsin paineilmaa läpi molempiin kiertoihin.
Purin myös kaikki liitokset auki ja kaikista löyty magnatiittia.
Samalla parantelin järjestelmää, asentamalla myös käyttöveden puolelle sulun sihdillä.
Ihan pöljä asennus Tom Allenilta ku lämpöpuolella sellanen on, mutta kaikki shitt löyty köyttöveden puolelta 3tie venttiilistä …

Noh, jotta ei jäis kalvaamaan, ajoin laakerinkuulat paineilmalla kierukan läpi… saalis liitteessä.

Nyt vehkeet kasassa ja dt 5-8 astetta. Seurataas nyt paripäivää, josko asettus.

Kiitän kaikille vastanneille, antoi luottoa lähtee vaan purkaa että kyllä vika on mekaaninen!

Loput jämät ovat vaihtimessa. Mahdoitkohan pestä?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa shacal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #8 : 08.07.23 - klo:19:32 »
Loput jämät ovat vaihtimessa. Mahdoitkohan pestä?

Joo, niin oli. Ja tuli samalla sekin pestyä.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Danfoss DHP-L 12 - paineet tapissa, kaasut <60
« Vastaus #9 : 24.08.23 - klo:22:18 »
Joo, niin oli. Ja tuli samalla sekin pestyä.

Hyvä! Niin minäkin pesen kun vastaavista ongelmista on jo epäillystä.
Millä aineella muuten pesit?