Noniin, flunssa vei äijän sänkyyn ja siinä oli aikaa miettiä tekemättömiä hommia. Pää täyteen droppia ja ei muuta kuin tutkimaan pumppua.
Purin sen lopulta osiksi. Mittailin pumppuja ja johtoja. Ei sieltä tosiaan löydy mitään kiertoveden pumppua tms. Laitteessa on kaksi pumppua. Toinen kierrättää vettä varaajaan ja toinen maalitkuja.
Paikallistin että moottorin ohjain vetää jatkuvasti noin 45w. Tästä olikin nopea tutkia kompuran lämmitin ja kyllä taas foorumin viisaammat oli oikeassa.
Kompurassa on tosiaan lämmitin ja se on jatkuvasti kuuma.
Kaivoin kompuran datalehden, ei mainintaa lämmittimestä. Mutta lopulta löysin Copelandilta erillisen dokkarin eri lämmittimistä ja siellä oli kompurat listattuna. Listalta löytyi oma kompura ja siinä on juurikin noin 40w lämmitin. Eli kyllä!
Linkki crankcase heater dokkariin:
https://climate.emerson.com/documents/crankcase-heaters-for-scroll-compressors-technical-information-en-gb-7486018.pdfDokumentti on silti hämmentävä. Siinä mainitaan että jos kompuraan on asennettu lämmitin tulee se olla aina päällä tai vähintään 12h ennen käynnistymistä. Mutta missään ei ole että tarvitaanko lämmitintä, vain että jos sellainen on asennettu.
Näin lukee dokkarissa:
"A crankcase heater is used to prevent refrigerant from migrating into the shell during standstill periods. Due to
Copeland scroll’s inherent ability to handle liquid refrigerant in flooded conditions a crankcase heater is not required
when the system charge does not exceed the charge limits shown in"
Ja:
"If a crankcase heater is fitted it is recommended that the heater be turned on for a minimum of 12 hours prior to
starting the compressor. This will prevent oil dilution and bearing stress on initial start-up. The crankcase heater must
remain energised during compressor off cycles."
Dokkarin mukaan maksimi lataus on 4,5kg. Jos nyt oikein tulkkasin niin Nibessä on 2-3kg tavaraa(unohdin tarkan määrän).
Nyt ei pokka taida riittää kytkeä lämmitintä irti. Pelkkä kompura on pari tonnia saksasta + asennus. Eli tämä 1,3kwh/vrk kulutus ei ihan helpolla ole fiksu paikka säästää?
Kateeksi käy invertterimiehiä ja -naisia.
Btw. F1145 12kw pumpussa vuodelta 2011 on Copeland ZH30K4E-TFD-524 -mallinen kompura.