Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämpötila laskenut  (Luettu 1844 kertaa)

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Käyttöveden lämpötila laskenut
« : 29.11.22 - klo:17:34 »
Onko ideoita mistä lähteä etsimään vikaa? Viime heinäkuulla laitoin viikoksi pumpun säästöohjelmalle loman vuoksi. Tämän jälkeen pumppu ei enää tuota lämmintä samallalailla. Kuumakaasun lämpötiloissa selvä muutos vuoden takaiseen. Sähköäkin alkanut kulumaan viime vuoteen verrattuna. Ja pumppuna niben invertteri F1255-12. Reilu neljä vuotta ollut käytössä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #1 : 29.11.22 - klo:18:36 »
Saatko kompressorin taajuudesta vastaavanlaisen trendin kuin nuo edelliset?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #2 : 29.11.22 - klo:18:46 »
Tajuus vuodenajalta

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #3 : 29.11.22 - klo:19:37 »
Oletko laittanut sen "älykkään käyttöveden päälle"? Se näkyy ainakin käyttöveden lämpötiloissa selvästi.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #4 : 29.11.22 - klo:20:16 »
Voisiko välitilaan jäävä vaihtoventtiili aiheuttaa tuollaista?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #5 : 29.11.22 - klo:21:44 »
Oletko laittanut sen "älykkään käyttöveden päälle"? Se näkyy ainakin käyttöveden lämpötiloissa selvästi.

Ei ole tullut satuttua tuohon asetukseen. Loma-asetus tosiaan oli kesällä päällä, jonka jälkeen alkoi oikuttelemaan.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #6 : 29.11.22 - klo:21:58 »
Tarkoittaako, että loma-ajan asetuksena oli siis säästö? Mikä se käyttövedenasetus nyt on?

Meillä kuumakaasun lämmöt näin lämmityskaudella on yleensä noin 55-58 astetta ja käyttövettä tehdessä käy noin 80 asteessa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #7 : 30.11.22 - klo:12:21 »
Saatko BT6 käyrän myös?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #8 : 01.12.22 - klo:11:03 »
Tarkoittaako, että loma-ajan asetuksena oli siis säästö? Mikä se käyttövedenasetus nyt on?

Meillä kuumakaasun lämmöt näin lämmityskaudella on yleensä noin 55-58 astetta ja käyttövettä tehdessä käy noin 80 asteessa.

Näin se kuumakaasun osalta oli meilläkin ennen. Loma-asetus oli siis säästöllä viikon verran. Muita asetuksia en ole muuttanut. Käynnisti koneen uudelleen ja siellä oli lämmitysjärjestelmä 2 50-astetta. Onkohan tämä käyttöveden säätö? Vai mistä saan säädettyä käyttöveden lämpötilaa käynnistämättä konetta uudelleen? Käyttöveden asetus on normaali.

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #9 : 01.12.22 - klo:11:05 »
Saatko BT6 käyrän myös?

BT6 käyrä 12kk ajalta

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #10 : 01.12.22 - klo:12:49 »
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.

Edit:

Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.

Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?

« Viimeksi muokattu: 02.12.22 - klo:06:12 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #11 : 02.12.22 - klo:09:56 »
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.

Edit:

Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.

Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?

On se muistaaksen aina noussut hetkellisesti. Lämpömittari kiinni putkessa. Talo pysyy lämpimänä enkä ole tässä huomannu muutosta.

Poissa lani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #12 : 02.12.22 - klo:11:48 »
Itsellä on käyttöveden lämmön kanssa ollut seuraavat viat:
* Käyttöveden sekoitusventtiili vioittui, sellainen siis joka sekoittaa käyttöveteen turvallisuussyistä kylmää tarvittaessa (ei liity nibeen mitenkään)
* Yksi hana päästi sisäisesti kylmää vettä kuumaan verkostoon (ei liity nibeen mitenkään)
* Niben vaihtoventtiili vuoti ja jäähdytteli käyttövettä itsekseen https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11042.0
« Viimeksi muokattu: 03.12.22 - klo:08:58 kirjoittanut lani »
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #13 : 02.12.22 - klo:16:43 »
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.

Edit:

Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.

Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?

Eilisen loki

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #14 : 02.12.22 - klo:22:44 »
Tarkoitin lokitiedostoa.

Ja onko lokitiedostoa ajalta, jolloin kone kävi moitteettomasti?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #15 : 11.01.23 - klo:15:41 »
Tarkoitin lokitiedostoa.

Ja onko lokitiedostoa ajalta, jolloin kone kävi moitteettomasti?

Ei anna laittaa yli kilon tiedostoa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #16 : 11.01.23 - klo:18:47 »
Ei anna laittaa yli kilon tiedostoa.
Zippaamalla onnistunee.
1 min resoluutio riittää normaalisti ja se sopii suoraan.

edit: 1024K on tiedoston koon yläraja.
Olen jo unohtanut mitä lokista katson, mutta eiköhän se palauttelemalla tule  ;)
« Viimeksi muokattu: 12.01.23 - klo:09:05 kirjoittanut maalämmittää »