Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Calibra + puskurivaraaja ja kiertovesipumpun nopeus  (Luettu 1067 kertaa)

Poissa Rojcordy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Talossa on lämmitysjärjestelmänä suurilta osin vanha patteriverkosto ja kellarissa lattialämmitys omalla sekoituspiirillään. Lämpöpumppuna on Calibra 3-12 kW ja sen perässä 100 litran puskurivaraaja kolmiputkikytkennällä (lämmitysverkoston meno sekä lämmin vesi lämpöpumpulta ylhäältä kytkettynä ja alhaalta kytketty lämpöpumpun/verkoston paluuseen).
Lämmitysverkostolla on oma erillinen kiertopumppunsa paine-erosäädöllä, joka on säädöissään.

Olen kiinnittänyt huomiota nyt ilmojen viilentyessä ja invertteripumpun käydessä jatkuvasti siihen, että Calibran lauhdutinpuolen kiertopumpun suurimman sallitun nopeuden ollessa asetettuna 100 %:iin (minimin asetus 15%), nousee kiertovesipumpun nopeus tarpeettoman suureksi (~50 % maksimista). Tästä aiheutuu se, että kiertovesipumppu alkaa työntää suuren osan vedestä puskurivaraajan läpi suoraan paluuseen, jolloin lämmitysverkoston paluuveden suhde lauhduttimelle palaavasta vesimäärästä pienenee merkittävästi. Tämä johtaa siihen, että Dt lauhduttimen meno- ja paluuvedellä on vain pari astetta. Tämä tuskin on tarkoituksen mukaista? Vai onko? Luulisi lämpöpumpun kuitenkin pyrkivän automatiikallaan johonkin järkevään lämpötilaeroon, jos kiertovesipumpulle on sallittu asetuksissa maksimi toiminta-alue?

Pudottamalla asetuksista kiertovesipumpun suurinta sallittua nopeutta esim. 60 %:iin, saadaan lauhduttimen meno- ja paluuveden lämpötilaero noin 5 asteeseen. Kiertovesipumppu pyörii tässä tilanteessa noin 25 % nopeudella. Eli kiertovesipumpun maksimi nopeuden asetusarvon pienentäminen ei jostain syystä toimi suoranaisena rajoittimena virtaamalla, mutta se silti pudottaa merkittävästi lauhduttimen (ja puskurivaraajan läpi) virtaavan veden määrää.

Sitten varsinaiseen kysymykseen. Kannattaako tässä nyt hakea lauhduttimelle joku järkevä virtaama ja Dt kiertovesipumpun suurinta sallittua nopeutta muuttamalla, kuten olen nyt tehnyt? Vai antaa kiertopumpulle maksimi toiminta-alue 15-100% ja antaa pumpun hoitaa säätö parhaaksi katsomallaan tavalla?
Kuulostaa toki vähän hölmöltä lähtökohtaisesti pitää lauhduttimella tarpeettoman suurta virtaamaa ja keskilämpötilaa sen takia, että vesi vain virtaa suoraan puskurivaraajalta takaisin lauhduttimen paluuseen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Calibra + puskurivaraaja ja kiertovesipumpun nopeus
« Vastaus #1 : 17.11.22 - klo:19:19 »
Lainaus
Olen kiinnittänyt huomiota nyt ilmojen viilentyessä ja invertteripumpun käydessä jatkuvasti siihen, että Calibran lauhdutinpuolen kiertopumpun suurimman sallitun nopeuden ollessa asetettuna 100 %:iin (minimin asetus 15%), nousee kiertovesipumpun nopeus tarpeettoman suureksi (~50 % maksimista). Tästä aiheutuu se, että kiertovesipumppu alkaa työntää suuren osan vedestä puskurivaraajan läpi suoraan paluuseen, jolloin lämmitysverkoston paluuveden suhde lauhduttimelle palaavasta vesimäärästä pienenee merkittävästi. Tämä johtaa siihen, että Dt lauhduttimen meno- ja paluuvedellä on vain pari astetta. Tämä tuskin on tarkoituksen mukaista? Vai onko? Luulisi lämpöpumpun kuitenkin pyrkivän automatiikallaan johonkin järkevään lämpötilaeroon, jos kiertovesipumpulle on sallittu asetuksissa maksimi toiminta-alue?

Helpoiten tuon kierron "oikaisun" saa estettyä jos laittaa varaajan alaputkeen yksisuuntaventtiilin siten että virtaus sen kautta on mahdollista paluuputkesta varaajaan muttei toisinpäin.
Silloin ei kiertopumppujen nopeusmuutokset käännä virtauksen suuntaa varaajassa.

Saman asian tietysti ajaa jos pitää ulkoisen (lämmitysverkon) kiertopumpun virtauksen suurempana kuin lauhduttimen kiertopumpun virtauksen. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Rojcordy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra + puskurivaraaja ja kiertovesipumpun nopeus
« Vastaus #2 : 17.11.22 - klo:22:58 »
Saman asian tietysti ajaa jos pitää ulkoisen (lämmitysverkon) kiertopumpun virtauksen suurempana kuin lauhduttimen kiertopumpun virtauksen. ;)

Ratkaisin asian periaatteessa näin. Ainakin toistaiseksi vaikuttaisi pelaavaan moitteetta :D

Määritin lauhduttimen kiertopumpun virtaaman maksimiarvon sen verran pieneksi, ettei pääse ajamaan lämmitysverkoston pumpun ”yli” lämpöpumpun paluujohtoon. Samalla määritin lauhduttimen kiertopumpun minimiarvon niin, että pitää puskurivaraajan myös alaosastaan lämpimänä, jolloin lämmitykseen riittää hetkeksi lämpöä myös käyttövettä tehdessä. Tämä oli helppo tunnustella puskurivaraajan alaputkesta. Heti kun virtaama pääsi lauhduttimella laskemaan liian alas, alkoi lämmitysverkoston pumppu työntää viileämpää paluuvettä varaajan alaosaan.